电缆的主要表示方法由三个部分组成。
1、型号
2、规格
3、标准编号
有些特殊的电线电缆型号还有派生代号。
一、常用的电线电缆型号中字母的含义
1)类别、用途代号
A-安装线 B-绝缘线 C-船用电缆
K-控制电缆 N-农用电缆 R-软线
U-矿用电缆 Y-移动电缆 JK-绝缘架空电缆
M-煤矿用
ZR-阻燃型 NH-耐火型 ZA-A级阻燃
ZB-B级阻燃 ZC-C级阻燃 WD-低烟无卤型
2)导体代号
T—铜导线 (略) L-铝芯
3)绝缘层代号
V—PVC塑料 YJ—XLPE绝缘
X—橡皮 Y—聚乙烯料
F—聚四氟乙烯
4)护层代号
V-PVC套 Y-聚乙烯料
N-尼龙护套 P-铜丝编织屏蔽 P2-铜带屏蔽
L-棉纱编织涂蜡克 Q-铅包
5)特征代号
B-扁平型 R-柔软
C-重型 Q-轻型
G-高压 H-电焊机用
S-双绞型
6)铠装层代号
2—双钢带
3—细圆钢丝
4—粗圆钢丝
7)外护层代号
1—纤维层
2—PVC套
3—PE套
二、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例
VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
227IEC
01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆
227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆
227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆
227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线
227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线
BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BVR—铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
BVVB—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
JKLYJ—交联聚乙烯绝缘架空电缆
YC、YCW­—重型橡套软电缆
YZ、YZW—中型橡套软电缆
YQ、YQW—轻型橡套软电缆
YH—电焊机电缆
三、规格
规格由三部分组成。
(1)、额定电压
(2)、芯数
(3)、标称截面
电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V;
中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15)kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。
电线电缆的芯数根据实际需要来定,一般电力电缆主要有1、2、3、4、5芯,电线主要也是1~5芯,控制电缆有1~61芯。
标称截面是指导体横截面的近似值。为了达到规定的直流电阻,方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。我国统一规定的导体横截面有0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面,导体实际的横截面许多比标称截面小,有几个比标称截面大。实际生产过程中,只要导体的直流电阻能达到规定的要求,就可以说这根电缆的截面是达标的。
四、标准编号
现在生产的电线电缆绝大部分国家或行业都有明确的标准规定的,主要的目的当然为使设计、使用统一。我这里主要介绍几个与我公司生产产品相关的电线电缆标准编号。
1)GB
5023-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
2)JB
8734-1998额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线
3)GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆。
4)GB/T
12706-2002额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆。
5)GB/T 9330-1988塑料绝缘控制电缆。
五、举例说明
a) VV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T
12706.2-2002
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为0.6/1kv,3+1芯,主线芯的标称截面为150mm2,第四芯截面为70mm2。
b) BVVB-450/750V 2×1.5 JB 8734.2-1998
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆,额定电压为450/750v,2芯,导体的标称截面为1.5mm2。
c) YJLV22-8.7/10 3×120 GB/T
12706.3-2002
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为8.7/10kv,3芯,主线芯的标称截面为120mm2。
2020-08-31 · 百度认证:上海缆胜特种电缆有限公司官方账号
4*50+1*25表示是:4根50平方电缆线+1根25平方电缆线组成的5芯电缆
后面的4×50+1×25
是四根50平方mm 25也是
套管要看你怎么走线了,好像没有具体的标准,电缆穿路必须用套管的。
vv3*25+1*16
表示三根25平方毫米和一根16平方毫米
通常接法是大的接火线,小的接地线