装修水管试压合格的标准是多少?
家里水电布线结束,正在水管试压,用的是ppr水管,我试了下,加压0.6M帕,10分钟压力不变,6小时后降到0.55M帕,24小时后降到0.46M帕,请问这样的压降是否正常...
家里水电布线结束,正在水管试压,用的是ppr水管,我试了下,加压0.6M帕 ,10分钟压力不变,6小时后降到0.55M帕,24小时后降到0.46M帕,请问这样的压降是否正常?谢谢!!
展开
1个回答
展开全部
室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种
材质
的给水管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:
金属
及
复合管
给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
你说的情况算是正常,一般是
压力表
或是
手压泵
本身的问题,如果是
管道
渗漏,压力会降得很快,可以很清楚地看到压力表变化的幅度.
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种
材质
的给水管道系统
试验压力
