1.报警值分级设定,可设预报、警报、高报3级,不同级别的报警信号应有明显差异用人单位应根据有毒气体的毒性及现场情况,至少设定警报值和高保值两级,或者设定预报值和警报值两级。

2.预报值为GBZ2.1所规定的MAC的1/2或PC-STEL的1/2,无PC-STEL的物质,为超限倍数值得1/2.预报提示该场所可能发生有毒气体的释放,应对相关设备进行检查,采取有效的预防控制措施。

3.警报值为GBZ2.1所规定的MAC或PC-STEL值,无PC-STEL的物质,为超限倍数值。警报提示该工作场所空气中有毒气体已达到或超过国家职业卫生标准,应立即寻找释放点采取相应的防止释放通风排风和人员防护等措施。
房得住
2024-10-31 广告
声波检测法是指通过检测房屋结构的声波传播速度,来评估房屋的安全性能的一种方法。这种方法可以检测房屋结构内部的缺陷和损伤情况,从而判断其整体安全性。房得住质量技术服务(上海)有限公司是一家致力于房屋安全鉴定领域的专业服务机构,秉承“科学公正、... 点击进入详情页
本回答由房得住提供
百你雪0O
2020-05-04 · 超过55用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:186
采纳率:55%
帮助的人:51.3万
展开全部
有毒气体报警器报警设定值宜小于或等于100% MAC/PC-STEL,当知试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200% MAC/PC-STEL以下。
当道现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒回气体答检测仪的测量范围可为0~30% IDLH;有毒气体报警器(高限)设定值不得超过10% IDLH值。