两线制的pt100的线路正反没关系。
1、在常温下用万用表的电阻档检测两线之间的电阻,网上有相对应的阻值表。
2、仔细检查你的采集模块,90%是你的模块方面的问题。
因为pt100很少出现问题的,除非是感温头断裂,还有就是在出厂的时候绝缘没有做好,检查绝缘度同样用万用表的电阻档检测接线端子跟pt100的外壳的电阻,电阻值最少得达到20mω,如果没达到这个阻值的话,这个pt100就不能出厂让用户使用。
夏罗登工业科技(上海)有限公司
2023-06-12 广告
按IEC751国际标准, 温度系数TCR=0.03851,Pt10(R0=10Ω)、Pt1 (R0=1 Ω)为统一设计型铂电阻。 应该有区别的,但那是我用了很多的热电阻测温度,从来没为这个问题烦恼过,0.385和0.392都可以近似等于0.... 点击进入详情页
本回答由夏罗登工业科技(上海)有限公司提供
璩卫束运骏
2019-06-29 · TA获得超过3809个赞
知道大有可为答主
回答量:3077
采纳率:34%
帮助的人:227万
展开全部
最简单的办法:
1、在这支温度正常使用情况下,看看显示温度是多少;
2、然后用万用表量一下该pt100的阻值;
3、再用测量出的阻值对应PT100分度表查一下;
4、如果你测出的阻值和分度表对不上,那不就判断出来了(分度表网上随便可以下到)