强电桥架和弱电桥架间隔有什么要求吗?

 我来答
恒久远制管
2022-06-27 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
恒久远制管
武汉恒久远制管有限公司是主要生产套接紧定式镀锌导管(JDG),扣压式(KBG)热镀锌金属穿线管,电缆桥架及连接件,并拥有强大的产品开发、生产、销售及专业服务能力的现代化高新技术企业。本
向TA提问
展开全部

1、强电桥架与弱电桥架的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。
2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。
3、如果分层就不存在你说的问题,如果同层则宜各自并列排布。
4、普通电工用绝缘胶木板。

北京京运伟业电缆桥架厂
2023-06-12 广告
电缆桥架本身没有强弱电之分,是一模一样的,桥架布强电就叫强电桥架,如果用这个桥架走弱电,就叫弱电桥架。只是使用上的分别,他们的材质,规格,颜色,安装方式都是一样的,在外观上是没有什么区别的。 但在安装过程中是有一定要求的,强电和弱电桥架不是... 点击进入详情页
本回答由北京京运伟业电缆桥架厂提供
创作者SV6n9nusp5
2020-03-24 · TA获得超过3.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:27%
帮助的人:800万
展开全部
桥架本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的
在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。
《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。
电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
雷正线管电缆桥架厂家
2022-12-12 · 百度认证:广东雷正电气科技有限公司官方账号
雷正线管电缆桥架厂家
11年专注生产:电缆桥架、金属线槽、JDG管、KBG管、镀锌线管厂家
向TA提问
展开全部

强电桥架与弱电桥架的间距

强电桥架与弱电桥架的间距布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm的间距,或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施。

配电间的数量按楼层面积大小和建筑体形及防火分区等综合考虑。一般每建筑面积800m2左右设置一个配电间较为合理。弱电间的数量按建筑面积、系统出线的数量、路径等因素综合考虑,电气间的设置分两种类型:

1、进人电气间

设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计标准》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。

电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料,电缆桥架安装应水平,最大弧垂不应大于10毫米,多层距离为不小于0.5M,有屏蔽隔离可考虑0.3M,水平距离没有明确规定,只要留出检修空间即可。(个人建议0.5M。)

2、不进人的电气间

在通常情况下,配电间进深的净距D3=600~800mm;弱电间进深的净距D4=500~700mm。配电间及弱电间的长度L3及L4可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定,进人电气间的门为单扇检修门,不进人电气间的检修门的数量可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定,可设置单扇检修门、双扇检修门或多扇检修门。上述门的高度宜与同层其它门的高度一致,宽度不宜小于0.8m。

电气间的检修门宜采用乙级防火门,并外开向公共通道。为防止水流进电气间内,电气间的检修门应设置300mm高的门坎或高出本层300mm,电气间的设置完成后,还需向结构专业提供电气间内楼板开洞的洞口尺寸。在通常情况下,配电间内楼板开洞的洞口宽度为300mm。弱电间内楼板开洞的洞口宽度为250mm。为统一起见,配电间及弱电间内楼板开洞的洞口宽度均为300mm亦可。配电间及弱电间内开洞的洞口长度与配电间及弱电间内净距的长度相同。

为便于固定模板,电气间内楼板开洞的洞口应离墙50mm,电气间内垂直敷设在洞口中的电缆桥架,封闭式母线槽及金属线槽待施工完后,预留的洞口均应逐层用无机防火材料封堵。下面推荐一种封堵电气间内洞口的方法。具体步骤如下:

(1)将洞口四周打毛;

(2)在洞口内浇灌50mm混凝土;

(3)在洞口下部采用金属膨胀螺栓固定木模板;

(4)在洞口内填充防火棉,防火棉填充厚度视楼板厚度而定,假如楼板厚度为140mm,防火棉的填充厚度为60mm;

(5)在洞口上部再浇灌30mm混凝土。混凝土养护一天后即可拆模。封堵洞口材料的厚度与楼板的厚度相同工程施工完成后,往往物业管理部门根据用房功能变化还需增加强、弱电线路,或若干年后需更换部分强、弱电线路,采用上述封堵洞口的方法,便于打开洞口,真正达到易于维护,易于更改强、弱电线路的目的。