星三角启动中 为什么有个接触器上边连成块会短路吗?

 我来答
可梅花秘云
2019-05-27 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:32%
帮助的人:2251万
展开全部
那个接触器是在星状态下工作是短接电机绕组的一端没有和电源连接在一起,接线无误的情况下是不会短路的
清时芳后裳
2019-05-31 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:26%
帮助的人:1075万
展开全部
那是当然的了,你把接触器一边连成块,另一边是接三相电源的,接触器一吸合不就是短路了吗,接触器的触头马上就烧了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
侍广英寒诗
2019-06-01 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:29%
帮助的人:974万
展开全部
晕,你既然用的星三角启动,那个接触器上面的连接线就是星形启动时封星点用的。你找个启动电路图看看就明白了。