YJV电缆运行时允许发热的温度是多少
1、YJV电缆运行时允许发热的温度最高额定工作温度90℃。
2、导体短路温度
最高温度不得超过250℃,最长时间不超过5秒。
3、安装敷设温度
(1)电缆安装敷设温度不低于0℃
(2)空气中敷设:环境温度40℃
(3)土壤中敷设:环境温度25℃
/iknow-pic.cdn.bcebos.com/6f061d950a7b0208c4555f086cd9f2d3562cc8bf"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/6f061d950a7b0208c4555f086cd9f2d3562cc8bf?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/6f061d950a7b0208c4555f086cd9f2d3562cc8bf"/>
扩展资料:
YJV电缆的安装使用
1、选择方法
电缆的额定电压用U0/U(Um)来表示:U0是电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压,U是电缆设计用的导体间的额定工频电压,Um是设备可承受的最高系统电压的最大值。
根据电缆的敷设环境及负荷的不同,正设计选择电缆的规格型号规格。非铠装型适用于架空,室内,隧道,电缆沟等场合,不能承受J机械外力作用,铠装型同非铠装适用的条件外可直埋于地下。能承受一定的机械外力作用。单芯电缆不允许敷设在产生磁性的管道中。
易燃易爆,化学腐蚀性及高温,低温等场合应选择特殊型号的电缆。
2、储存和运输
电缆在储存中,应规范包装避免长期露天阳光暴晒,两端头可靠密封,不允许长期存放在潮湿的环境中,且电缆盘不能平放。运输时应考虑盘高且有效固定,吊装时不允许几盘同时吊装,严禁从高处推下。
3、敷设安装
电缆敷设应采用专用工具,如放线架,导辊等,敷设过程中防止机械损伤,远离热源。电缆穿管敷设时,管道内径不小于电缆外径的1.5倍多,多根电缆穿管时禁止电缆挤压,电缆的总面积不超过管内总面积的40%。
参考资料:/baike.baidu.com/item/YJV%E7%94%B5%E7%BA%BF%E7%94%B5%E7%BC%86/3804994?fr=aladdin&fromid=17582561&fromtitle=YJV%E7%94%B5%E7%BC%86"target="_blank"title="百度百科——YJV电缆">百度百科——YJV电缆
/baike.baidu.com/item/YJV/9891041?fr=aladdin"target="_blank"title="百度百科——YJV">百度百科——YJV
2023-08-15 广告
使用特性的规定:
电缆导体的最高额定温度为90°C,短路时(最长持续时间不超过5S。电缆导体的最高
温度不超过250°C。
再看看别人怎么说的。