零线在变压器端是直接接地的,所以它与地线相通。若出现漏电,部分电流从电器外壳流入大地,火线与零线通路中电流不平衡,其差值超过设定值(家庭用一般30mA),漏电开关即会跳闸。

零线(N):主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。

地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。(从变压器中性点接地后引出主干线并每间隔20-30米重复接地)。

在 TN-S 供电系统中,一般情况下居民用电负载是不相同的,即三相负载不平衡,三相变压器一般采用Y-YN0 接线,变压器的三相绕组的中性点接在一起,并且接地。这条线引出来就是零线(N),零线的干线部分也叫中线,中线保证了三相不平衡负载每一相的电压相等,都等于220V,故中线上,不许安装保险丝或开关。这三相四线(U、V、W、N)从配电房来到民用建筑,每一幢建筑物正常的情况下都要有符合国家技术标准的接地装置,从接地装置拉出来的线就是地线(PE)。

一般在建筑物的一楼,地线和从配电房过来的零线,合二为一地连接在一起,然后又一分为二变为零线和地线提供给大楼的每一个单元,这样做的目的是让中线(零线的干线部分)重复接地,提高系统的接零保护水平,减轻故障时的触电危险。

按国家标准要求零线用蓝色的外皮而地线是用黄绿双色线的外皮。综上所述零线就是变压器的中性点接地所拉出来的线,而地线就是建筑物接地装置所拉出来的线。

正常情况下,零线的干线部分将通过较小的不平衡电流,但每一相零线所通过的电流和这一相火线所通过的电流是相等的,而地线是没有任何电流通过的,和地线相连接的电气设备金属外壳在正常运行时不带电位。零线和地线不可以对调,如果对调漏电保护开关将会动作,切断电源。

哈雷很机车

2022-06-28 · 穷则独善其身,达则兼善天下
哈雷很机车
采纳数:1646 获赞数:3344

向TA提问 私信TA
展开全部
之所以零线跟地线相通,一定是某一个地方的线路接错了,你可以逐一排查每一个公开。用万用表测量一下看是哪一路线路,是有这种接错的情况,然后再找到这个线路对应的所有插座检查一下,假如家里面的电闸都测量过都没问题,那么可以到总闸那边查一下。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
扶不起的老阿斗

2021-05-29 · 这里就是个大杂烩,总之就是开心就好
扶不起的老阿斗
采纳数:4050 获赞数:3896

向TA提问 私信TA
展开全部
零线和地线相通对普通电器不会有太大的影响,毕竟地线只是电位保障,而零线本身也不带电。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
一叶小船198
高粉答主

2022-06-28 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:3.9万
采纳率:98%
帮助的人:847万
展开全部
零线和地线通了并不存在问题,不用担心。毕竟零线是从变压器的侧中性点接出来的一条线,能够与相线一同组成回路,给用电的设备提供足够的电量,也就是说零线和地线接通,则可以起到双重的保护作用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
微如尘风
高能答主

2022-04-03 · 有什么不懂的尽管问我
知道大有可为答主
回答量:7082
采纳率:97%
帮助的人:138万
展开全部
您好,这应该是电线时间长了,外面的包装坏掉了,所以才会相通的。检查一下是哪里出问题了,然后更换新的电线就可以。如果是需要立马使用的话,那么可以将地线给拔掉。