消防联动总线几根线
1个回答
展开全部
1、起停线三根,其中一根为共用线。三根线接两个继电器接线圈,一个继电器的常闭触点用于停泵,另一个用于起泵。2、停泵、运行信号线两根。3、故障信号线两根。
二、起停继电器设置在消防报警联动控制柜中,泵控制柜引出7根线。1、起停线三根,其中一根为共用线。三根线接两个继电器触点,一个继电器的常闭触点用于停泵,另一个用于起泵。2、停泵、运行信号线两根。3、故障信号线两根。在消防报警联动控制柜不需另设继电器控制 泵控制柜中继电器接线圈 得电失电。这也是很复杂的接线,毫无意义。
三:目前是联动编程,在控制柜内设置联动模块,二总线进泵控制柜,24伏电源线进泵控制柜就可以了,在报警控制器,设置编程按钮,随便设一个按钮,定义是停泵,在泵房通过模块操作,就可以停泵了。信号线在二总线直接返回。无论多少台设置,泵房到消防控制室,只有四线搞定。二总线+24伏。
