怎么调试施耐德ALTIVAR71变频?
1个回答
2022-12-11 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
第一步,确认接线和小功率负载正确后上电。首次上电会要求你设定语言选择CHINESE或中文。\x0d\x0a第二步,进入变频器菜单里的1.1简单控制修改 加速时间ACC和减速时间DEC。1.4电机控制,把电机的控制类型改成 2点压频比,1.6命令菜单下最后一相F4的设定,进入后也是最后一个 远程/终端。1.7应用功能,下的停车设置改成自用停车。1.8故障管理下,的直流注入功能取消,输出缺相保护取消。完事后退出到显示频率栏。按F4从远程切换到面板控制,F2是把光标向左移动,F3是向右移动,加频率的时候是0.1开始的。然后按中文面板上的RUN启动慢慢启动看电机状态没问题后加速到50Hz。然后停车。按F4切换到端子控制,通过操作台上的按钮来控制启动停止,电位计的给定。\x0d\x0a第三步,断电10分钟后将大负载接上,1.1里的加减速时间根据需要调节。1如果需要精确控制负载的停车时间,把1.7应用功能的停车设置改成斜坡停车,停车时间短要安装制动电阻,1.8的缺相保护恢复。在1.4电机控制菜单下按找电机名牌上的参数修改变频器里的默认参数,然后做自整定,选第一个的自整定。\x0d\x0a第四步,实验下就可以了。没问题收队回家。\x0d\x0a如果有不明白的地方在追问。以上只是个人调试的步骤,仅供参考。