空调系统中冷冻水冷却水水量计算方法

 我来答
求真实验室
2022-10-13 · 探索生活中的科学奥秘
求真实验室
太平洋电脑网是专业IT门户网站,为用户和经销商提供IT资讯和行情报价,涉及电脑,手机,数码产品,软件等。
向TA提问
展开全部

冷冻水量CMH=制冷量(KW)X 0.172;冷却水量CMH=制冷量(KW)X 0.224。

冷冻水与冷却水是相对于空调冷媒(雪种)的作用而言的;冷媒出压缩机为高温,这个时候跟它进行热交换的水是将冷媒降低温度,即起到对冷媒的冷却作用,叫这个时候的水为冷却水;冷媒进过截流后到换热器吸收热量而蒸发,这个时候水就变水,成为冷冻水。

扩展资料:

冷冻水系统、冷却水系统联动试运转:

1、冷冻水系统、冷却水系统个单机调试已经完成。

2、各AHU机组风管系统完成具备试车条件,各温度传感器调试完毕,BA系统可正常工作。

3、启动冷却水循环泵,启动冷却塔。检查冷却水系统各设备的电流、电压、温度、液位、进出口压力。

4、启动冷冻水循环泵,检查冷冻水系统各设备的电流、电压、温度、液位、进出口压力。

5、启动冷水机组、风冷热泵机组,检查各机组的电流、电压、温度、液位、进出口压力。

6、根据冷水机组及风冷热泵机组负载要求,启动部分AHU机组,让冷水机组带负荷运行。

7、检查冷却循环水进出水温度,调整冷却循环水泵出口阀门,以达到冷水机组要求的冷却水温度。

8、开启所有AHU机组,使冷水机组和风冷热泵机组满负荷运转。

联盛科莱德(北京)新型建材有限公司_
2023-07-11 广告
额定冷冻水流量要根据冷水式空调机组的名义制冷量来大致计算。 比如,名义制冷量为65kW的风冷模块机组的额定冷冻水流量应该是 65*0.172 = 1.2 m3/h,或者是用 65/5/1.163 = 1.2 m3/h来计算,这两种计算方法计... 点击进入详情页
本回答由联盛科莱德(北京)新型建材有限公司_提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。