电气控制柜接线规范:

1、电气柜布线应横平竖直,配置坚牢,分布均匀,变换布线走向时应垂直布放。

2、二次回路线应远离飞弧元件,并不能影响其他电器元件的操作。

3、二次回路线不能从母线间穿过,线的连接布放均应牢固可靠,整洁美观。

4、二次回路连接线中间不应有接头,连接接头只能在元器件的接线端子上或接线端子排上。

5、硬导线的剥线长度不宜过长,约10mm为宜,两线连接后应用热缩管固定导线的连接部分。

6、每个电器元件的接线端子上最多允许连接两根线,每节接线端子上的连接线一般只允许连接一根,如果必须连接两根导线,则连接处必须牢固可靠。

7、多导根线端连接应加冷压端头接线,截面面积小于1m㎡的单股弱电回路导线,应采用锡焊或其它合适的方式接线。

8、软导线应先套上线鼻子压紧后再插到端子里,铜线芯不要裸露在外面,且要压紧,导线与接线端子连接时,不能压坏绝缘层和导线露铜过长。

9、剥去绝缘层的导线两端都要套上编码套管,从一端接线端子到另外一端接线端子,必须用导线连接起来,且中间不能有接头。



10、布线时小心操作,不能损伤线芯和导线绝缘层。

11、导线与柜体金属有摩擦时,需加橡胶垫圈加以保护电缆。

12、安装配铜排时应戴手套,防止静电反应。

13、同一水平面的导线安装高度应一致,不能交叉。非交叉不可时,该根导线应在接线端子引出,水平架空穿过,必须走线合理。

14、导线连接在面板上时,应加塑料管或安装线槽,为防止锋利的边缘割伤导线绝缘层,电气柜出线部分必须加塑料护套。