什么是断路器的脱扣电流

例如,有个MCB,他本身标称上注明的额定电流就是63A,(C63)如果电流大于63A,MCB肯定断开,从而保护负载不会被烧坏。至于他的分断能力,我也能理解,就是怕当电流超... 例如,有个MCB,他本身标称上注明的额定电流就是63A,(C63)
如果电流大于63A,MCB肯定断开,从而保护负载不会被烧坏。
至于他的分断能力,我也能理解,就是怕当电流超过63A很多的时候,一般是达KA左右,这个时候是担心MCB会爆炸,或电流过大对电路有影响才设计的一个特性。。。。。。。
可是脱口电流我就不明白了。。。。。。
比如刚刚我举例的那个,NADE的断路器,C-63A,他的脱扣电流5-10in,5-10in这个怎么理解,是额定脱扣电流吗?到了5-10A,空开就脱扣?那么还标注什么额定63A,直接写5A好了,到了5A,MCB就脱扣了。我这样理解对不???本人新手,望大家指导~~~~
展开
 我来答
教育小百科达人
推荐于2019-10-07 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:452万
展开全部

脱扣电流是指当出现故障时如过载或短路时,是断路器动作的电流。5-10In指的是额定电流的5到10倍。

因为根据电路中故障的种类不同(如过载、短路、相间短路等)在过载时并不是一定要立刻脱扣,而是 根据其热效应来确定的,即当热容量达到一定值时才会脱扣。

而短路则要求在较短的时间内脱扣。分段能力则表明该断路器能够正常动作的最大故障电流。

扩展资料:

断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。

过电流脱扣器最为常用。 过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的或是可调的,调节时通常利用旋钮或是调节杠杆。电磁式过流脱扣器既可以是固定的,也可以是可调的,而电子式过流脱扣器通常总是可调的。过电流脱扣器按安装方式又可分为固定安装式或模块化安装式。

在额定工作电压的35%-70%时,欠电压脱扣器能可靠使断路器脱扣。

在额定工作电压的85%-110%时,欠电压脱扣器能保证断路器合闸。

在额定工作电压低于35%时,欠电压脱扣器能防止断路器合闸。

主要是防止配电线路中电压不稳定造成对设备的损害,装了欠压脱扣器后,一旦线路中电压波动过大,断路器会自动脱扣,从而保护用电设备。

传统的断路器保护功能是通过脱扣器中机械系统的动作来实现的,其效果也不够理想。为了防止用电设备故障以及在供电网络出现异常时损坏用电设备,在传统断路器的基础上逐步开发出更可靠和更具保护性能的断路器。

参考资料:百度百科——脱扣

坦誉自动化
2024-08-13 广告
在上海坦誉自动化技术有限公司,我们进行穆勒断路器保护测试时,会严格遵循行业标准与测试流程。测试包括静态与动态两方面,静态测试关注断路器外观、接线端子及标识的完整性,动态测试则通过模拟额定电流、短路、过载及过压等条件,验证其保护功能的可靠性。... 点击进入详情页
本回答由坦誉自动化提供
limncn
推荐于2017-09-24 · TA获得超过488个赞
知道小有建树答主
回答量:173
采纳率:0%
帮助的人:153万
展开全部
63A指的是塑壳断路器的额定电流,也就是说你所保护的线路正常时通过的电流不应该大于该值。
脱扣电流时指当出现故障时如过载或短路时,是断路器动作的电流。2010-08-01 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:5409万
展开全部
当电机启动时,其启动电流一般是额定电流的5-10倍,这是回路出现的正常电流,断路器此时不能动作。但回路单相短路电流有时可能比较小,基本接近上述值。5-10in就是脱扣电流是额定电流的5-10倍,可调。由于断路器的额定电流大于回路电流,所以回路真正的启动电流应当小于脱扣器电流,因此使用时应当根据实际负荷容量及启动电流倍数进行调整。
纠正几个概念:1 断路器额定电流是63A,回路电流大于63A时,断路器并不会立即跳闸,因为在相当比较小的故障电流通过回路时,断路器保护更应当注意其热效应,往往是回路瞬间过负荷,然后就恢复了,此时断路器跳闸就不好了。所以脱扣器一般都采用热效应制,但电流超出63A或更多时,多少时间断路器跳闸;
2 断路器的分断能力是该断路器能够在瞬间故障时断开的最大电流,主要考验断路器的灭弧能力和结构的动稳定能力。这种故障,由于电流很大,断路器动作时间很短,往往在半个至1个周波就完成断开回路故障电流,在这种状况下,MCB肯定不会爆炸的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黔中游子姚启伦
2010-08-01 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50553
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
额定电流63A,是指断路器能长期通过的电流是63。
脱扣电流5-10in,是指断路器的断流能力,断路器跳开5-10倍的额定电流断路器不会被损坏。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
潇湘客
2010-08-01 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:7997
采纳率:70%
帮助的人:2260万
展开全部
“如果电流大于63A,MCB肯定断开”,不对的。大于5~10倍额定电流才会脱开,标注为“5-10in”。