什么是断路器的脱扣电流
如果电流大于63A,MCB肯定断开,从而保护负载不会被烧坏。
至于他的分断能力,我也能理解,就是怕当电流超过63A很多的时候,一般是达KA左右,这个时候是担心MCB会爆炸,或电流过大对电路有影响才设计的一个特性。。。。。。。
可是脱口电流我就不明白了。。。。。。
比如刚刚我举例的那个,NADE的断路器,C-63A,他的脱扣电流5-10in,5-10in这个怎么理解,是额定脱扣电流吗?到了5-10A,空开就脱扣?那么还标注什么额定63A,直接写5A好了,到了5A,MCB就脱扣了。我这样理解对不???本人新手,望大家指导~~~~ 展开
脱扣电流是指当出现故障时如过载或短路时,是断路器动作的电流。5-10In指的是额定电流的5到10倍。
因为根据电路中故障的种类不同(如过载、短路、相间短路等)在过载时并不是一定要立刻脱扣,而是 根据其热效应来确定的,即当热容量达到一定值时才会脱扣。
而短路则要求在较短的时间内脱扣。分段能力则表明该断路器能够正常动作的最大故障电流。
扩展资料:
断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。
过电流脱扣器最为常用。 过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的或是可调的,调节时通常利用旋钮或是调节杠杆。电磁式过流脱扣器既可以是固定的,也可以是可调的,而电子式过流脱扣器通常总是可调的。过电流脱扣器按安装方式又可分为固定安装式或模块化安装式。
在额定工作电压的35%-70%时,欠电压脱扣器能可靠使断路器脱扣。
在额定工作电压的85%-110%时,欠电压脱扣器能保证断路器合闸。
在额定工作电压低于35%时,欠电压脱扣器能防止断路器合闸。
主要是防止配电线路中电压不稳定造成对设备的损害,装了欠压脱扣器后,一旦线路中电压波动过大,断路器会自动脱扣,从而保护用电设备。
传统的断路器保护功能是通过脱扣器中机械系统的动作来实现的,其效果也不够理想。为了防止用电设备故障以及在供电网络出现异常时损坏用电设备,在传统断路器的基础上逐步开发出更可靠和更具保护性能的断路器。
参考资料:百度百科——脱扣
脱扣电流时指当出现故障时如过载或短路时,是断路器动作的电流。5-10In指的是额定电流的5到10倍。
因为根据电路中故障的种类不同(如过载、短路、相间短路等)在过载时并不是一定要立刻脱扣,而是 根据其热效应来确定的,即当热容量达到一定值时才会脱扣。
而短路则要求在较短的时间内脱扣。分段能力则表明该断路器能够正常动作的最大故障电流。
纠正几个概念:1 断路器额定电流是63A,回路电流大于63A时,断路器并不会立即跳闸,因为在相当比较小的故障电流通过回路时,断路器保护更应当注意其热效应,往往是回路瞬间过负荷,然后就恢复了,此时断路器跳闸就不好了。所以脱扣器一般都采用热效应制,但电流超出63A或更多时,多少时间断路器跳闸;
2 断路器的分断能力是该断路器能够在瞬间故障时断开的最大电流,主要考验断路器的灭弧能力和结构的动稳定能力。这种故障,由于电流很大,断路器动作时间很短,往往在半个至1个周波就完成断开回路故障电流,在这种状况下,MCB肯定不会爆炸的
2010-08-01 · 知道合伙人教育行家
脱扣电流5-10in,是指断路器的断流能力,断路器跳开5-10倍的额定电流断路器不会被损坏。
广告 您可能关注的内容 |