下列关于导管施工技术及穿线要求说法正确的有(    )

A.镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接B.非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体C.同一交流回路的绝缘导线不应敷... A.镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接
B.非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体
C.同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内
D.管内导线中性线绝缘层为淡蓝色,保护接地线绝缘层为黄绿双色
E.导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ
展开
考试资料网
2023-04-03 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、C、D、E
(一) 导管施工技术要求
(1) 钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm的钢导管,不得采 用套管熔焊连接。按每个检验批的导管连接头总数抽查20%,且不得少于1处。
(2) 金属导管应与保护导体可靠连接。
1) 非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;保护联结 导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
2) 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保
护联结导体;保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm2。
3) 按每个检验批的导管连接头总数抽查10%,且不得少于1处。
(二) 穿线技术要求
(1) 同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。
(2) 不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。
(3) 绝缘导线的接头应设置在专用接线盒(箱) 或器具内,不得设置在导管内。
(4) 同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(6) 管内导线应采用绝缘导线,A、B、C相线绝缘层颜色分别为黄、绿、红,中性线绝缘层为淡蓝色,保护接地线绝缘层为黄绿双色。
(7) 导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式