电压互感器配置原则不正确的是(  )。

A.配置在主母线上B.配置在发电机端C.配置在旁路母线上D.配置在出线上... A.配置在主母线上
B.配置在发电机端
C.配置在旁路母线上
D.配置在出线上
展开
考试资料网
2023-04-04 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
电压互感器的配置原则如下:
①母线:工作和备用母线都装1组电压互感器,用于同期、测量仪表、保护装置及中性点不接地系统的绝缘监视。
②发电机:一般装2组电压互感器。一组用3个单相电压互感器接成Y/Y形,供自动调节励磁装置用;另一组用2个单相电压互感器接成V/V形或用3个单相三线圈电压互感器接成Y/Y/△形,供测量仪表、同期和保护装置用。
③线路:35kV及以上输电线路,当对端有电源时,为了监视线路有无电压,进行同期和设置重合闸,装1台单相电压互感器。
为了保证采用单母线或双母线的配电装置,在进出线断路器检修及其保护装置的检修和调试时,一般不中断对用户的供电,方法是增设旁路母线或旁路隔离开关。由此可见,旁路作为临时设施,使用率比较低,所以不需要安装电压互感器。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片... 点击进入详情页