建筑图纸求正解
纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为35D(D为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500MM,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连...
纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为35D (D为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500MM,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。焊接接头面积率不应大于50%
图纸上大概就是这么写的,我们工地的情况是:JZL上部贯通筋4根,直径为25的3级钢,左面数第一根有焊接接头,第2根没有,第3根有焊接接头,第4根没有,按照施工人员给的解释是符合了面积不应大于50%。
下面是问题:2处焊接接头是在水平位置,我怎么老是感觉他们做错了,图纸上说“连接区段的长度为35D”我感觉2处接头不应该放在水平位置,放在水平位置就属于同一连接区段了,应该是25*35=875MM ,也就是左面第一根和第3根的距离应该也要拉开875MM,不知道是不是我理解错了,希望各位前辈指点一二,晚辈不胜感激 展开
图纸上大概就是这么写的,我们工地的情况是:JZL上部贯通筋4根,直径为25的3级钢,左面数第一根有焊接接头,第2根没有,第3根有焊接接头,第4根没有,按照施工人员给的解释是符合了面积不应大于50%。
下面是问题:2处焊接接头是在水平位置,我怎么老是感觉他们做错了,图纸上说“连接区段的长度为35D”我感觉2处接头不应该放在水平位置,放在水平位置就属于同一连接区段了,应该是25*35=875MM ,也就是左面第一根和第3根的距离应该也要拉开875MM,不知道是不是我理解错了,希望各位前辈指点一二,晚辈不胜感激 展开
展开全部
你的理解错误了,图纸上的“链接区段的长度为35D钢筋焊接接头连接区段的长度为35D (D为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500MM,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。焊接接头面积率不应大于50%”指的是比如“你的35D是875mm.而且是4根贯通筋。就是在这段长度范围内的接头不应多于2个。”
如果他4根钢筋多要焊接的话,就是说1、3在875mm范围内了,那么2或4多要离开1和3的距离≥875mm。
建议你去看看04G101-3图集。如果找不到的话我这有电子版
如果他4根钢筋多要焊接的话,就是说1、3在875mm范围内了,那么2或4多要离开1和3的距离≥875mm。
建议你去看看04G101-3图集。如果找不到的话我这有电子版
展开全部
顶楼上的,顺便说下,在04G101-3,27页
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、其实你还少算了一些钢筋,图集上的意思是整个梁在同一区段内钢筋焊接的接头面积不大于50%,也就是说应该算上部钢筋和下部钢筋总的接头数,而非仅仅上部钢筋。
2、两处的接头可以在同一位置,但是该区段内(也就是你所算的875mm内)的接头总面积不得大于所有纵向钢筋面积的50%。
所以,你可以先算一下钢筋总数,再计算钢筋焊接面积。
2、两处的接头可以在同一位置,但是该区段内(也就是你所算的875mm内)的接头总面积不得大于所有纵向钢筋面积的50%。
所以,你可以先算一下钢筋总数,再计算钢筋焊接面积。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
混凝土规范里很清楚,还有图示,自己看去吧
图集也是有帮助的,但理论还得找规范,结合教科书
第9.4.3条 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图9.4.3)。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询