在《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001第6.3.2中规定检查扭矩时间是终拧后1-48小时。
在《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91中第3.5.2条规定检查扭矩时间是终拧后1小时之后,24小时之前完成。

是为了防止扭矩系数发生变化,保证检查结果的统一。