我站是铁路35KV开关站请教老师个问题
35KV进线柜保护装置上显示的保护电流为40A左右测量电流7A左右P为400KW左右Q为150Kvar左右,同时数显表上的电流为30A左右P为1700Q为550左右。馈线...
35KV进线柜保护装置上显示的保护电流为40A左右测量电流7A左右P为400KW左右Q为150Kvar左右,同时数显表上的电流为30A左右P为1700Q为550左右。馈线柜也是这样的。这是咋回事?电流比300/5
展开
展开全部
一般这类问题多出在变比输入的差错上;
1、保护装置和数显表的同一参数,虽然可能有差别,但不会太大,应该基本一致;
2、保护装置和数显表内都是需要输入就比参数的,请检查(按键)表内的电流、电压互感器变比是否与现场使用的一致;
3、许多电流互感器是双变比的,请检查保护和计量的绕组不会接错位;同时检查保护装置和数显仪表内输入了几个变比参量,对于多变比的,需要输入多个参量,有些保护装置和数显仪表内只能输入一个变比,则使保护定值正确了,测量数据不准,测量数据准备了,保护定值不准的情况,可以和厂家联系更换保护装置和数显仪表;
一般经过上述检查,问题是能够解决的。
