开关柜型式试验

开关柜做短路试验的过程是怎样的?关合和开断是一起做吗?操作顺序是怎样的?被试断路器先合闸还是系统开关先合闸?... 开关柜做短路试验的过程是怎样的?关合和开断是一起做吗?操作顺序是怎样的?被试断路器先合闸还是系统开关先合闸? 展开
 我来答
潭源源48
2010-08-10 · TA获得超过1377个赞
知道小有建树答主
回答量:621
采纳率:0%
帮助的人:168万
展开全部
不是一起做的; 短路分断 和 短路关合 是两回事。

短路分断:断路器预先合闸---通预先计算得短路分断电流(人为操作)---观察预定时间内断路器分闸情况; 按预期时间分断即为合格。

短路关合:断路器处于分闸状态---人为布置"“已短路”状态(即一合就短路,希望你明白)---合闸----如果按预期时间预期电流能合闸即为合格。

祝顺利!