omron CPM1A PLC如何与台达触摸屏连接
omronCPM1APLC如何与台达触摸屏连接?台达触摸屏的接口是RS232,CPM1A只有一个外设口,没有RS232接口,如何连接?用什么数据线?以前用CPM2A时,它...
omron CPM1A PLC如何与台达触摸屏连接?台达触摸屏的接口是RS232,CPM1A只有一个外设口,没有RS232接口,如何连接?用什么数据线?
以前用CPM2A时,它自带有一个RS232接口的,把台达触摸屏的RS232--PLC 的RS232。所以很好连接。现在要换一个PLC了,不知如何连接。。?
THANK YOU SATYING HERE FOR MY QUESTION!
现在的PLC只有一个外设口的话,下载程序,触摸屏都得用那个外设口了》?
我如果用CQM1-CIF02这个根线把外设口变成RS232接口的话,行不行得通呢。。CPM1-CIF01价格有点高了哦。。
"旦通讯口改成和触摸屏一样的协议后就无法再和电脑通讯,用CPM1A时要注意这个,的确有点麻烦 "这样说来,那不是只要连接了触摸屏后,就再无法和电脑连接了?因为你没有办法再连接PLC将协议改过来了??????
那时如果要重新下载程序的话那就难了。???怎么办呢。
THANKYOU 展开
CPM1A只有一个外设口,需要通过适配器CPM1-CIF01将外设口转为RS232口,然后和第三方设备通讯。因为只有一个口,所以每次只能连接电脑和触摸屏中的一个,而且每次连接时要改变通讯口的通讯协议,一旦通讯口改成和触摸屏一样的协议后就无法再和电脑通讯,用CPM1A时要注意这个,的确有点麻烦
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、CPM1-CIF01国产的电缆在50-100元之间
2、第三方厂家与OMRON 的PLC通讯都采用HOST LINK协议通讯,CX-P软件可以通过此协议对PLC进行编程调试,只是与触摸屏通讯时不能编程,编程时不能与触摸屏通讯。
2、第三方厂家与OMRON 的PLC通讯都采用HOST LINK协议通讯,CX-P软件可以通过此协议对PLC进行编程调试,只是与触摸屏通讯时不能编程,编程时不能与触摸屏通讯。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
同意氧气弟弟 的方案
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?