关于楼板配筋的问题

本层楼板为现浇板,板厚为h,分布筋为φ6@200请问这里的分布筋指的是什么?是板底受力钢筋吗?或者说因为本层中的单向板,分布钢筋是长边方向的构造筋?一楼等附张简图吗?谢谢... 本层楼板为现浇板,板厚为h,分布筋为φ6@200
请问这里的分布筋指的是什么?是板底受力钢筋吗?
或者说因为本层中的单向板,分布钢筋是长边方向的构造筋?
一楼等附张简图吗?谢谢,分给你了

图片很清晰,但是有一点我还是不明白,图中仅有X向受力钢筋,黄色分布筋是否仅是固定X向受力筋的呢,还是说Y向受力钢筋的分布筋未画出? 分布筋是仅布置一层还是说XY双向的受力筋都要加分布筋进行固定? 分布筋是否需要与受力钢筋进行绑扎?谢谢,我是新手。
展开
 我来答
duzix
2010-08-05 · TA获得超过442个赞
知道答主
回答量:68
采纳率:0%
帮助的人:32.8万
展开全部

分布钢筋是垂直于支座受力钢筋的板面钢筋,本身不受力,只要是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化。具体布置见图片

hxhmynyx
2010-08-05 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1707
采纳率:80%
帮助的人:1503万
展开全部
本层楼板为现浇板,板厚为100mm,分布筋为φ6@200,这句话一般会出现在结施图的说明中,它指的不是底板钢筋的分布筋,是指板上部负弯矩的分布筋,一般在图上不会画出,只会在说明中加以说明。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
怒oO问天
2010-08-05
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝. 在剪力墙上,墙梁与墙柱之外的墙体纵筋横筋亦称作分布筋,在03G101-1框架剪力墙图集中,就有剪力墙水平分布筋与剪力墙竖向分布筋的构造做法。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
由海亦0gt
2010-08-13
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1、这里说的分布筋时是板上部负弯矩筋下,用来固定负弯矩筋的
2、分布筋不是板底受力筋