水泵老是烧的原因
最近工地上用来抽水的泵总是烧坏,而且拆开看基本是有一相被烧坏,可以排除电源缺相的原因,线路都查过了没有问题。新修回来的水泵用摇表测只有个别能超过20兆欧的,这样的绝缘是不...
最近工地上用来抽水的泵总是烧坏,而且拆开看基本是有一相被烧坏,可以排除电源缺相的原因,线路都查过了没有问题。新修回来的水泵用摇表测只有个别能超过20兆欧的,这样的绝缘是不是有问题,听人说绝缘没问题起码应该超过100兆欧,干式的还好一点,灌油绝缘就差的很,和油的质量、灌油的量有关系吗,据说油多了也不好。修水泵的说绝缘不好和空气潮湿有关系,这个有关系吗,请高手详细说明下绝缘低可能的原因,另外,水泵的密封是不是要求很高不能漏水进去。
求高手解答,不胜感激!!
电压很稳定 展开
求高手解答,不胜感激!!
电压很稳定 展开
10个回答
展开全部
水泵烧电机主要有以下原因:
带负荷启动可以造成电机损坏,实际使用扬程低于泵铭牌扬程太多;潜水泵无水工作时间太长。
首先,先搞清楚电机烧是烧了轴承(机械故障)还是烧了线圈(电气故障)。
如果是烧线圈的故障,主要是由于过电流引起的,有时候电压过高或过低也会引起线圈发热短路,所以先检查运行时的电压是不是和额定电压差太多。
过电流短路,可能有以下几个原因:
1、设备超负荷运行,使电机长时间在额定电流或超额定电流运行。特别要注意的是,电机的启动电流是额定电流的3-5倍,所以应当尽量避免启动设备时带负荷或满负荷运行(主要要看电机的额定电流和正常运行电流的匹配余量)
2、电机在较潮湿的工作环境工作。在电机启动前应当检查线圈的对地绝缘和相间绝缘,不同使用电压等级绝缘要求也不同,可以参照有关国家标准检查。在电机的运行过程中应当注意电机的防水防潮。
3、泵机的机械故障引起电机过负荷,电流过大而烧线圈。
4、电机的散热出问题。一般电机线圈都采用风冷外壳,潜水泵是水冷外壳。大型电机多采用空-空换热器、空-水换热器冷却。如果断了冷却水(空气),使线圈无法散热,都可能烧毁线圈。
请问你家的自来水是否属于独立水表?用水高峰时大概几楼会有水?假如如你所说,用水高峰会吸不上水,有两个原因:管道内有空气或吸程超过8m。如果关了电源重开就行的话,可能是泵的吸水段有漏气或管道有空气。频繁启动的确会影响电机的寿命。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
"水泵的密封是不是要求很高不能漏水进去。"
水泵的密封是要求很高但不是不能漏水进去,而是一定要有水进去,机械密封严禁干磨,干磨就烧。填料密封时间也不能常。
水泵的密封是要求很高但不是不能漏水进去,而是一定要有水进去,机械密封严禁干磨,干磨就烧。填料密封时间也不能常。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
烧一向应该是有异物卡住烧的电机,进水的话要有短路点的。可以在泵的入口加一个篦子试一下。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: