变压器漏电抗对整流电路的影响
一、 换相期间的输出电压�
以三相半波可控整流大电感负载为例, 分析漏抗对整流电路的影响。 �
在换相(即换流)时, 由于漏抗阻止电流变化,因此电流不能突变, 因而存在一个变化的过程。
ωt1时刻触发V2管,使电流从a相转换到b相, a相电流从Id不能瞬时下降到零,而b相电流也不能从零突然上升到Id,电流换相需要一段时间,直到ωt2时刻才完成,如图2-23(c)所示,这个过程叫换相过程。 换相过程所对应的时间以相角计算,叫换相重叠角,用γ表示。在重叠角γ期间, a、b两相晶闸管同时导电,相当于两相间短路。两相电位之差ub-ua称为短路电压,在两相漏抗回路中产生一个假想的短路电流ik, 如图2-23(a)虚线所示(实际上晶闸管都是单向导电的, 相当于在原有电流上叠加一个ik ),a相电流ia=Id- ik ,随着ik的增大而逐渐减小;而ib= ik是逐渐增大的。当增大到Id也就是ia减小到零时,V1关断,V2管电流达到稳定电流Id ,完成换相过程。
在换相过程中,ud波形既不是ua也不是ub, 而是换流两相电压的平均值。 与不考虑变压器漏抗,即γ=0时相比,整流输出电压波形减少了一块阴影面积,使输出平均电压Ud减小了。这块减少的面积是由负载电流Id换相引起的,因此这块面积的平均值也就是Id引起的压降,称为换相压降, 其值为图中三块阴影面积在一个周期内的平均值。对于在一个周期中有m次换相的其它整流电路来说,其值为m块阴影面积在一个周期内的平均值。由式(2-21)知, 在换相期间输出电压ud = ub -LT(dik/dt)= ub -LT(dib/dt), 而不计漏抗影响的输出电压为ub ,故由LT引起的电压降低值为ub -ud=�LT(dib/dt�),所以一块阴影面积为
二、 换相重叠角γ
为了便于计算,坐标原点移到a、b相的自然换相点,并设从电路工作原理可知,当电感LT中电流从0变到Id时,正好对应ωt从α变到α+γ,根据这些条件,再进行数学运算可求得上式是一个普遍公式, 对于三相半波电路,代入m=3可得对于三相桥式电路,因它等效于相电压为 时的六相半波整流电路,电压为 ,m=6,代入后结果与三相半波电路相同。对于单相双半波电路, 它相当于两相半波电路, 只要把�m=2代入即可得对于单相全控桥,由于变压器漏抗XT在一周期两次换流中都起作用,其电流从Id到-Id,虽然此时m=2,但换流角方程为只要已知Id、XT、U2φ与控制角α,就可计算出重叠角γ。当α一定时, Id XT增大,则γ增大,这是因为重叠角的产生是由于换相期间变压器漏感储存电能引起的, Id XT愈大,变压器储存的能量也愈大。当Id XT为常数时,α愈小则γ愈大,α为0时γ最大。 变压器的漏抗与交流进线串联电抗的作用一样,能够限制短路电流且使电流变化比较缓和,对晶闸管上的电流变化率和电压变化率也有限制作用。但是由于漏抗的存在,在换相期间,相当于两相间短路,使电源相电压波形出现缺口, 用示波器观察相电压波形时,在换流点上会出现毛刺, 严重时将造成电网电压波形畸变,影响本身与其它用电设备的正常运行。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
115574184
2010-08-08 · TA获得超过131个赞
知道答主
回答量:42
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
电动机单相运行的原因及预防

在现代工业生产中,电动机的应用非常广泛,但是在生产当中电动机因缺相运行而造成烧毁的事故在生产中占有很大的比例,怎样减少这些问题的出现,全面提高电动机的使用效率,是一个值得认真思考的问题,我根据自己多年的工作实际和有关资料,现提出预防电动机单相运行的措施,仅供参考,不足之处,请提出宝贵意见。
一、电动机单相运行产生的原因及预防措施
1、熔断器熔断 ⑴故障熔断:主要是由于电机主回路单相接地或相间短路而造成熔断器熔断。
预防措施:选择适应周围环境条件的电动机和正确安装的低压电器及线路,并要定期加以检查,加强日常维护保养工作,及时排除各种隐患。
⑵非故障性熔断:主要是熔体容量选择不当,容量偏小,在启动电动机时,受启动电流的冲击,熔断器发生熔断。
熔断器非故障性熔断是可以避免的,不要片面认为在能躲过电机的启动电流的情况下,熔体的容量尽量选择小一些的,这样才能够保护电机。我们要明确一点那就是熔断器只能保护电动机的单相接地和相间短路事故,它绝不能作为电动机的过负荷保护。
2、正确选择熔体的容量
一般熔体额定电流选择的公式为:
额定电流=K×电动机的额定电流
⑴耐热容量较大的熔断器(有填料式的)K值可选择1.5~2.5。
⑵耐热容量较小的熔断器K值可选择4~6。
对于电动机所带的负荷不同,K值也相应不同,如电动机直接带动风机,那么K值可选择大一些,如电动机的负荷不大,K值可选择小一些,具体情况视电机所带的负荷来决定。
此外,熔断器的熔体和熔座之间必需接触良好,否则会引起接触处发热,使熔体受外热而造成非故障性熔断。
在安装电动机的过程中,应采用恰当的接线方式和正确的维护方法。
⑴对于铜、铝连接尽可能使用铜铝过渡接头,如没有铜铝接头,可在铜接头出挂锡进行连接。
⑵对于容量较大的插入式熔断器,在接线处可加垫薄铜片(0.2mm),这样的效果会更好一些。
⑶检查、调整熔体和熔座间的接触压力。
⑷接线时避免损伤熔丝,紧固要适中,接线处要加垫弹簧垫圈。
3、主回路方面易出现的故障
⑴接触器的动静触头接触不良。
其主要原因是:接触器选择不当,触头的灭弧能力小,使动静触头粘在一起,三相触头动作不同步,造成缺相运行。
预防措施:选择比较适合的接触器。
⑵使用环境恶劣如潮湿、振动、有腐蚀性气体和散热条件差等,造成触头损坏或接线氧化,接触不良而造成缺相运行。
预防措施:选择满足环境要求的电气元件,防护措施要得当,强制改善周围环境,定期更换元器件。
⑶不定期检查,接触器触头磨损严重,表面凸凹不平,使接触压力不足而造成缺相运行。
预防措施:根据实际情况,确定合理的检查维护周期,进行严细认真的维护工作。
⑷热继电器选择不当,使热继电器的双金属片烧断,造成缺相运行。
预防措施:选择合适的热继电器,尽量避免过负荷现象。
⑸安装不当,造成导线断线或导线受外力损伤而
断相。
预防措施:在导线和电缆的施工过程中,要严格执行“规范”严细认真,文明施工。
⑹电器元件质量不合格,容量达不到标称的容量,造成触点损坏、粘死等不正常的现象。
预防措施:选择适合的元器件,安装前应进行认真的检查。
⑺电动机本身质量不好,线圈绕组焊接不良或脱焊;引线与线圈接触不良。
预防措施:选择质量较好的电动机。
二、单相运行的分析和维护
根据电动机接线方式的不同,在不同负载下,发生单相运行的电流也不同,因此,采取的保护方式也不同。
例如:Y型接线的电动机发生单相运行时,其电机相电流等于线电流,其大小与电动机所带的负载有关。
当△型接线的电动机内部断线时,电动机变成∨型接线,相电流和线电流均与电动机负载成比例增长,在额定电流负载下,两相相电流应增大1.5倍,一相线电流增加到1.5倍,其它两相线电流增加√3/2倍。
当△型接线的电动机外部断线时,此时电动机两相绕组串联后与第三组绕组并联接于两相电压之间,线电流等于绕组并联之路电流之和,与电动机负荷成比例增长,在额定负载情况下,线电流增大3/2倍,串接的两绕组电流不变,另外一相电流将增大1/2倍。
在轻载情况下,线电流从轻电流增加到额定电流,接两相绕组电流保持轻载电流不变,第三相电流约增加1.2倍左右。
所以角型接线的电动机在单相运行时,其线电流和相电流不但随断线处的不同发生变化,而且还根据负载不同发生变化。
综上所述,造成电动机单相运行的原因无非是以下的几种原因造成的:
1、环境恶劣或某种原因造成一相电源断相。
2、保险非正常性熔断。
3、启动设备及导线、触头烧伤或损坏、松动,接触不良,选择不当等造成电源断一相。
4、电动机定子绕组一相断路。
5、新电机本身故障。
6、启动设备本身故障。
只要我们在施工时认真安装,在正常运行及维护检修过程中,严格按标准执行,一定可以避免由于电动机单相运行所造成的不必要的经济损失。