展开全部
锌钢管,分热镀锌和电镀锌两种,热镀锌镀锌层厚,具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。电镀锌成本低,表面不是很光滑,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管差很多。

严格的说是不能焊接的.
GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是这样规定的.
4.1.3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌.
镀锌管焊接,对人体与管道防腐质量均不利。如较大的镀锌管(如大于DN100),可采用沟槽连接,或采用法兰连接,二次安装,不管消防系统或供回水系统均不能焊接。当然,采用喷锌补处理是一种瞒骗人的手段,是工地上常采取的方法。
不锈钢制品
2024-10-19 广告
不锈钢焊接管道是我们公司核心业务之一,采用高品质不锈钢材料,通过精密的焊接工艺制成,确保管道连接牢固、密封性强。我们的焊接团队技术精湛,能够应对复杂多变的焊接需求,保障管道系统在不同环境下的稳定运行。不锈钢焊接管道广泛应用于化工、石油、食品... 点击进入详情页
本回答由不锈钢制品提供
yzlzy521
2010-08-09 · TA获得超过241个赞
知道答主
回答量:92
采纳率:100%
帮助的人:40.6万
展开全部
按照规范是不可以焊接的,必须使用丝扣连接,做完后应给管道打压处理漏水部分,最后需要做3油2毡防腐处理;如果是自己图方便焊工技术一定要好,做完后应给管道打压处理漏水部分,完毕后做3油2毡防腐处理。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
宁波3779341
2012-06-24
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:3.6万
展开全部
镀锌管道是不可以用焊接方式来连接的。电焊产生的高温会破坏管内壁的镀锌层,而又无法对内壁进行二次镀锌处理。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
戊灵秋0fb
2010-08-07 · TA获得超过5261个赞
知道小有建树答主
回答量:960
采纳率:100%
帮助的人:344万
展开全部
规范规定,镀锌钢管不得焊接,非焊接不可时,允许焊接,但焊后应立即进行防腐处理。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
970043588
推荐于2018-10-21 · TA获得超过155个赞
知道答主
回答量:118
采纳率:0%
帮助的人:108万
展开全部
可以做焊接,但一定要做防腐处理。一般室外的管道是比较大,最好室外用焊接钢管,焊接好后做压力检测,再做好防防腐处理。