断路器的性能参数里面,额定短时耐受电流和额定开断电流分别什么含义?他们之间有什么关联?值相等么?

 我来答
2318636
2010-08-08 · TA获得超过6399个赞
知道大有可为答主
回答量:1649
采纳率:0%
帮助的人:687万
展开全部
短时耐受电流是指断路器短时间内能经受的最大电流
额定开断电流是指断路器正常的额定开断电流
正常运行时都是正常开断电流 短路时出现最大电流
额定短时耐受电流大于额定开断电流
wfgKYN28A
2010-08-12 · 超过29用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:80
采纳率:0%
帮助的人:64.3万
展开全部
短时耐受电流是指断路器在短时间能过承受的最大电流16KA、20KA、25KA等,主要考验断路器中带电体的连接部位(最薄弱的地方容易出现故障),一般时间是4S,注意并非峰值;额定开断电流是不是说额定短路开断电流,一般是31.5KA,值的大小就能看出来了吧!
已赞过 已踩过<