建筑施工现场常规临时施工用电用电量为多少
一般施工现场临时用电电量需要通过实际功率计算而得出,我想不计算是否有固定的常规标准来套用(如每方米建筑面积的施工用电量),谢谢...
一般施工现场临时用电电量需要通过实际功率计算而得出,我想不计算是否有固定的常规标准来套用(如每方米建筑面积的施工用电量),谢谢
展开
5个回答
展开全部
总容量50KW或者用电设备5台以上时,必须编制用电组织设计,也就是你说的专项方案
50KW以下必须编制安全用电及防火措施。
在施工组织设计的土建部分中,确定了各单元工程的施工方案,选择了所需要的机械设备,安排了施工进度,就可以对临时用电量的估算。
一种估算方法是同时考虑施工现场的动力和照明用电,可按照下列公式计算:
S=K{(∑P1÷ηcosφ)K1K2+∑P2K3}
公式中各部分的代表含义如下:
S:工地总用电量;
K:备用系数,一般取K=1.05~1.1;
∑P1:全工地动力设备的额定输出功率总和,KW;
∑P2:全工地照明用电量总和,KW;
η:动力设备效率,即各电动机的平均效率,一般取η=0.85;
cosφ:功率因素,建筑工地一般取用 0.65;
K1:全部动力设备同时使用系数,一般五台一下时取K1=0.6,五台以上时取K1=0.4~0.5;
K2:动力负荷系数,主要考虑没有因性质不同在负荷时的工作情况,一般取K2=0.75~1;
K3:照明设备同时使用系数,一般取K3=0.6~0.9;
另一种方法,如果工地照明用电量很小,为简明计算,可在动力用电量之外再加10%,作为总用电量,这就可以用下面的公式计算:
S动=K1(∑P1÷ηcosφ)K2
得出总的用电量之后,再计算工地所需的总电流,其公式为:
I=(Sz×1000)÷(1.73×U)
公式中I:表示总电流,A;Sz:表示工地总用电量,KVA;U:表示供电系统的线电压,U=380V。
一个地块如果是所有楼栋同时施工,一般按总建筑面积*6瓦/平米计算。如果分楼栋先后开工间隔时间不长的话打个7折吧。再结合常规的箱变是250 400 500 630等这样的额定功率,计算台数,最接近6瓦/平米的计算值,考虑用电设备的同时性,可以小点,不必大。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
没有此类定额,不过你可以通过几个计算实例,包括常用施工设备(塔吊、钢筋机械、木工机械、照明用电等)在内的计算实例结果按建筑面积折算为每平米用电量作为参考。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般房屋内照明40kw,看你多大的房子。一般标准彩钢房20平房米!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
没有固定的常规标准来套用施工用电量。因为施工用电量与工程的性质和施工周期施工方法有关。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?