无限大功率电源供电的三相对称系统,发生三相短路时,短路电流的非周期分量起始值

A.A、B、C三相不同B.只有A、C两相不同C.只有A、B两相不同D.只有B、C两相不同... A.A、B、C三相不同 B.只有A、C两相不同C.只有A、B两相不同 D.只有B、C两相不同 展开
 我来答
汽车之路w
高粉答主

2020-08-26 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:100%
帮助的人:298万
展开全部

无限大功率电源供电的三相对称系统,发生三相短路时,短路电流的非周期分量起始值A、B、C三相不同。

无限大功率电源供电情况下发生三相短路时,短路电流包括基频交流周期分量和非周期分量。非周期分量从短路开始的初始值按指数规律随时间逐渐衰减到零;周期分量不衰减。

非周期分量的起始值,就是发生短路前瞬间各相的正常的电流值的相反数。短路瞬间各相电流的瞬时值是不可能一样的。



扩展资料

发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需3~5秒。在这一暂态过程中,短路电流的变化很复杂。它有多种分量,其计算需采用电子计算机

短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一。它为电力系统的规划设计和运行中选择电工设备、整定继电保护、分析事故提供了有效手段。

供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。

jinchanghui289
推荐于2017-11-26 · TA获得超过2203个赞
知道大有可为答主
回答量:1349
采纳率:95%
帮助的人:552万
展开全部
答案是A。非周期分量的起始值,就是发生短路前瞬间各相的正常的电流值的相反数。短路瞬间各相电流的瞬时值是不可能一样的(在对称情况下,是三个幅值相同相位各差120度的正弦量)。
本回答被提问者采纳