问:铺设地暖后,房间地面要加高多少?

 我来答
麦迪斯壁挂炉
2014-03-25 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2894
采纳率:89%
帮助的人:427万
展开全部
地暖管材的直径是20mm,钢网的厚度是2mm,保温层(苯板、挤塑板)的厚度是20-25mm,回填层的厚度超过管材上沿30-50mm,所以这样算下来,铺完地暖回填后找平,地面增加80mm左右,贴完瓷砖的话,地面整个增加12厘米左右。
麦迪斯壁挂炉,真诚为您服务!
安歌集团
2014-03-25 · TA获得超过896个赞
知道小有建树答主
回答量:535
采纳率:0%
帮助的人:309万
展开全部
您好,目前地暖分为传统型和新型薄式地暖。

薄式地暖厚度 = 高强度保温基板/保温层 + 金属导热铝板 + 木质地板层 = 1.5cm + 0.1cm + 1cm = 1.7cm,如果加上保温基板和地暖管之间1cm的误差,大约在1.8cm;

传统地暖厚度 = 挤塑板保温层 + 豆石砂浆找平层 + 地面木地板 = 2cm + 4cm + 1cm = 7cm;以上计算中,传统地暖比厚度薄式地暖地暖高出了约5cm。

上面是以木地板为例,如果是瓷砖会要高出1~2cm,也就是薄式地暖在2~3cm,传统地暖厚度在7~9cm。

安歌暖通——中南地区最大的暖通公司,拥有3000平家居体验馆。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
田雨地暖
高粉答主

2014-03-25 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:80%
帮助的人:3480万
展开全部
查差不多加地板,太高7-8CM左右
追问
7-8CM是怎么组成的呢?
追答
保温板、反射膜、钢丝网、管子、地面找平
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)