abb低压1250a框架断路器的储能电机更换:拆掉面板上的四颗螺丝,取下面板,电机装在左下角,将电机二次插头拔下,用内六角将固定电机的螺丝(1颗螺丝)取下,将电机往左轻轻移动,然后取出,观察电机与机构连接部分的凹槽箭头指示的位置。将新电机螺丝孔那根片和断路器横梁贴紧,往有推,顺利的话就能卡进去。
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。
将断路器分闸至于隔离位置,并将能力释放。拆掉面板上的四颗螺丝,取下面板,电机装在左下角,将电机二次插头拔下,用内六角将固定电机的螺丝(1颗螺丝)取下,将电机往左轻轻移动,然后取出,观察电机与机构连接部分的凹槽箭头指示的位置。新电机位置和这个一样,然后将新电机螺丝孔那根片和断路器横梁贴紧,往有推,顺利的话就能卡进去,注意安装的时候不要碰齿轮,要不位置找不准,还要保证断路器没有能量,而且手柄也不要动,动一下位置就变了不好找。附件是安装步骤,你参考一下。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
拉出断路器,打开前面板,看是否可以更换储能电机,如果可以更换,如果不可以就联系厂家更换