烟感探测器,声光报警器,手动报警按钮,的信号线可以都可以并在一起吗?

上面的设备:手动报警按钮和声光讯响器是有编码的我使用的是总线制的报警主机,每一个房间的都有这三种都并起来,作为一个区,然后再把这些区的线,一起集中到主机,这样行吗?然后我... 上面的设备:手动报警按钮和声光讯响器是有编码的
我使用的是总线制的报警主机,每一个房间的都有这三种 都并起来,作为一个区,然后再把这些区的线,一起集中到主机,这样行吗?然后我的手动报警按钮和声光讯响器是有编码的 ,我的主机应该可以根据编码,分辨出来具体是哪里报警吧?
展开
 我来答
arlong0910
2010-08-08 · TA获得超过565个赞
知道小有建树答主
回答量:210
采纳率:0%
帮助的人:150万
展开全部
不简握知道你是使用哪一种接警主机,如果你的上述设备都是以断隐慧电为报警信号的,它们的信号线是可以并接在一起的.这样做的唯一缺点是主机不能分辨报警区域,大部份烟感探测器和声光报警器是以断电为报警灶咐答信号.
三言凉语
2012-06-11 · TA获得超过660个赞
知道小有建树答主
回答量:360
采纳率:83%
帮助的人:47.9万
展开全部
消防总线系统,本来就是用的2总线,2根线就够了,信号线和电源线一起,帆敏悄报警是通过信号传输给主机。但是声光另外接24V电源供电,不然主机会报故障态渣。声光怎么可能是断电报警呢?烟感也不是。烟感传统型的是拉低电压报警,断电恢复。分区,根据实际情况在主机上操作就可以了。如拿春果没有其他设备,不必加线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
精诚工业
2010-08-09 · TA获得超过187个赞
知道小有建树答主
回答量:445
采纳率:100%
帮助的人:121万
展开全部
最好别这样接,信号容易混淆
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)