停电时为什么要先停电容器组开关?
先停电容器组开关原因:
1、电容是储能元件,电力电容器容量很大,在低压和高压系统中放电一般靠放电线圈和内放电电阻来放电,停电时如果不先断掉电容,电容器就转化成一个电源。与系统形成回路,放电会危及设备及人身安全。
2、电容器相当于一个负载,一般情况下,是不允许带负荷停电的。这是基本电力安全生产的要求。
3、先拉各路出线开关,负荷减小,系统立即过补,此时若系统中存在谐波,可能会导致谐波电流放大,烧毁系统设备,另外电容器会抬高系统电压,即所说的“容升”现象,那么未切除的部分负荷会有过电压的危险,影响使用寿命甚至烧毁用电设备。
扩展资料
防止电容器爆炸的措施如下:
1、给电容器配置熔丝加以保护。
对于单台电容器,熔丝的额定电流可按电容器额定电流的1.5~2.5倍选定;对于电容器组,熔丝的额定电流可按本组电容器额定电流的1.3~1.8倍选定。
2、加强巡视。
高压电容器装有电流表进行监视,如果发现三相电流严重不平衡或超过额定电流的1.3倍,应退出运行,并找出原因,妥善处理。在巡视过程中,发发现电容器有放电声,严重渗油,外壳锈蚀,鼓肚或严重发热等,应及时退出运行,进行检修与处理。
3、合理操作
电容组每次重新合闸前,必须放电3min,禁止电容器带电荷合闸,避免操作过电压损坏电容器。为了保证电容器正常放电,每月都要检查电容器的放电装置是否良好。大功率硅整流设备、大容量电动劝机突然甩负或重复冲击负荷时,会使电容器电压升高,此时电容器也应退出运行,避免谐振过电压。
参考资料来源:百度百科-电容器组
先停电容器组开关原因:
1、电容是储能元件,电力电容器容量很大,在低压和高压系统中放电一般靠放电线圈和内放电电阻来放电,停电时如果不先断掉电容,电容器就转化成一个电源。与系统形成回路,放电会危及设备及人身安全。
2、电容器相当于一个负载,一般情况下,是不允许带负荷停电的。这是基本电力安全生产的要求。
3、先拉各路出线开关,负荷减小,系统立即过补,此时若系统中存在谐波,可能会导致谐波电流放大,烧毁系统设备。
扩展资料:
电容器组常接在变电所母线上作无功补偿。
当母线接有硅整流等谐波源设备时,就有可能发生谐波过电压。因为这时的电路等效于R-L-C串联电路,其固有频率fo=1/2лLC,如果电网电压中某次谐波的频率fo等于或接近fo时,那么就会在这一谐波电压作用下发生谐振,此时电容器组两端的n次谐波电压:
由于电容比较大,fo不高很可能与5次和7次谐波都是主要的高次谐波。因此,电网可能出现较高的过电压。电容器组则可能因过电压而损坏,电网也不能正常工作。
1.电容是储能元件,电力电容器容量很大,在低压和高压系统中放电一般靠放电线圈和内放电电阻来放电,停电时如果不先断掉电容,电容器就转化成一个电源。与系统形成回路,放电会危及设备及人身安全。
2.电容器相当于一个负载,一般情况下,是不允许带负荷停电的。这是基本电力安全生产的要求。
电容是个储能设备 不先断开系统中可能还有电 注意安全