展开全部
在进行暗线穿管安装时,根据使用的导线的安全载流量考虑,要按照明线安装的八折计算。
比如,使用2.5平方铜线明敷时,导线的安全载流量大约是20A左右,单相负荷大约是4.4KW;那么使用同样导线穿管安装时,就只能按照16A来考虑了,也就是3.5KW左右的负荷了。
所以要按照线路所带的最大负荷来计算实际电流,再按照这个电流来选择导线的线径。
补充:室内电线暗线安装走法
(1)按效果图制作和具体施工图设计图纸选用并确定灯具、插座、开关等的位置,然后再确定电线的敷设位置、穿过墙壁和楼板的位置,以及起始、转角、分支、终端点,绝缘子或槽板的固定位置。
(2)根据电线的走向开挖墙槽,槽的宽度与深度要能埋入电线管。在穿墙孔处要将电线管小心弯曲,使其弯曲后内部仍能穿线,用专用轧头或骑马钉将电线管固定于墙上。
(3)有插座、开关的位置事先打孔预埋塑料膨胀管或打好木楔。这种方法的缺点就是插座、开关都凸出于墙面;现在流行将插座,开关的接线盒全部埋入墙中,只露出插座和开关的面板,这样就美观整齐得多了。
(4)穿线,正规做法是用钢丝先穿过去,再将电线拉入。家庭装修中可以直接将电线穿入护套管,但在转弯处比较难通过,所以一般都是在安置塑料管的同时把电线穿好,或在塑料管内预先穿一根铅丝备用。
(5)通电,等电线全部穿好,并与开关,插座、灯具连接后进行试通电,待证明接线无误后,将凿开的墙面用水泥砂浆补平。
wangjvmian
2015-02-24 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:7991
采纳率:60%
帮助的人:2657万
展开全部
这个问题应该这么说,就是在进行暗线穿管安装时,根据使用的导线的安全载流量考虑,要按照明线安装的八折计算。

比如,使用2.5平方铜线明敷时,导线的安全载流量大约是20A左右,单相负荷大约是4.4KW;那么使用同样导线穿管安装时,就只能按照16A来考虑了,也就是3.5KW左右的负荷了。

所以要按照线路所带的最大负荷来计算实际电流,再按照这个电流来选择导线的线径。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
安全护航9

2015-02-24 · TA获得超过12万个赞
知道顶级答主
回答量:11万
采纳率:92%
帮助的人:9163万
展开全部
电缆选择的原则是【简单算法】:

10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算
铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
滕修明003
高粉答主

2015-02-24 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:3.6万
采纳率:75%
帮助的人:3092万
展开全部
大一个规格,明线用4平方的,暗线要用6平方的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
编外工程师
2015-02-24 · TA获得超过1692个赞
知道大有可为答主
回答量:4166
采纳率:81%
帮助的人:832万
展开全部
如果电流在额定范围内,不加粗也可以。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式