导线 电阻率为多少

铜导线导线有的资料上电阻率为0.01851Ω·mm2/m在国标GB/T3956-2008中第4页表2计算的如下:电阻率截面积长度千米电阻0.0180.51000360.0... 铜导线导线 有的资料上电阻率为0.01851Ω·mm2/m
在国标GB/T3956-2008中第4页表2计算的如下:
电阻率 截面积 长度 千米电阻
0.018 0.5 1000 36
0.018375 0.75 1000 24.5
0.0181 1 1000 18.1
0.01815 1.5 1000 12.1
0.018525 2.5 1000 7.41
0.01844 4 1000 4.61
0.01848 6 1000 3.08
0.0183 10 1000 1.83
0.0184 16 1000 1.15
0.018175 25 1000 0.727
0.01834 35 1000 0.524
0.01935 50 1000 0.387
0.01876 70 1000 0.268
0.018335 95 1000 0.193
0.01836 120 1000 0.153
0.0186 150 1000 0.124
0.0183335 185 1000 0.0991
0.018096 240 1000 0.0754
0.01803 300 1000 0.0601
0.0188 400 1000 0.047
0.0183 500 1000 0.0366
0.017829 630 1000 0.0283
0.01768 800 1000 0.0221
0.0176 1000 1000 0.0176

按其表格计算,电阻率是变化的,请问在计算时应当取多少
展开
 我来答
手机用户59211
推荐于2016-12-02
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:15.5万
展开全部
如果铜芯材质不变、环境温度不变,电阻率是不会变化的,你只要按照下面的公式去计算即可:
R=r*L/s
式中:
R:电阻,以欧姆为单位
r:电阻率,对于铜芯,为上面的数据,即:0.01851Ω·mm2/m
L:导线的长度,单位为米(m)。如果是两芯线,要计算导线来回的长度
s:导线的截面积。
上面的公式对计算直流电的电阻有效。低频的交流电可以此公式近似计算。如果是交流电,则比较复杂,电流分布趋向于导线的表面,电流在导线内部的分布比例情况取决于交流电的频率和导线线芯的电阻率,即所谓的“趋肤效应”。
黔中游子姚启伦
2010-08-09 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50569
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
普通计算铜取0.017,铝取0.029
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友fc81263
2010-08-17
知道答主
回答量:92
采纳率:0%
帮助的人:18.7万
展开全部
取平均值。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式