三菱plc pid指令时,pid功能参数可以一个pid程序设定一种pid参数值吗?还是只能使用一次
三菱plcpid指令时,pid功能参数可以一个pid程序设定一种pid参数值吗?还是只能使用一次参数值?...
三菱plc pid指令时,pid功能参数可以一个pid程序设定一种pid参数值吗?还是只能使用一次参数值?
展开
展开全部
不知道你这个参数值得是PID指令中用的D寄存器还是D寄存器里的数据。如果多个PID指令中的D寄存器弄重复了,PID计算就会混乱,达不到PID控制的效果;但是如果多个PID中D寄存器不重复,但是D寄存器中的数据重复,那无所谓。
望采纳。。。。
望采纳。。。。
追问
我说的是三菱plc,pid s3的重复使用,当然d后面的值不一样,如第一个使用d200,下一个pid使用d500,
追答
我说的不够明白么,我说的不就是“多个PID中D寄存器不重复”,你一个用D200,一个用D500当然是不重复的了,“但是D寄存器中的数据重复”也就是你把D200赋值100,D500赋值100,这个对PID没影响
推荐律师服务: