压力变送器和变频器的接线
看清再说.压力变送器为两线,现需其为变频器提供4-20ma电流信号.电气图纸显示变频器控制端子的GND接压力变送器的+,变频器的信号输入端CC接压力变送器的-.压力变送器...
看清再说.压力变送器为两线,现需其为变频器提供4-20ma电流信号.电气图纸显示变频器控制端子的GND接压力变送器的+,变频器的信号输入端CC接压力变送器的-.压力变送器的说明书上说其需要直流供电.那么它需要和变频器的输出24V连接吗?电气图纸上的对不对?我需要的是恒压,电气柜上还有显示仪表.电气图纸没说该怎么和仪表连接,只有压力变送器接了变频器的Cc和GND,不知道对不对,我都不知道该怎么接了.
展开
展开全部
压力变送器一般输出的信号是电流4-20MA,0-20MA或电压0-5V,1-5V,0-10等,通常电流型的是二线或四线制,电压的三线制输出。
常见的变频器很多是没有24VDC供电电源的,大部分是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接供电源24VDC,这样变频器就出现了四个接线端子:供电+,供电-,反馈+和反馈-。
扩展资料:
压力变送器使用注意事项:
1、检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有尽量排除或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力。
2、要定期清洗安装孔,保证安装孔的清洁.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触。
3、接线时将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
4、测量气体压力时取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
5、测量液体压力时取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。
参考资料来源:百度百科-压力变送器
参考资料来源:百度百科-变频器
展开全部
应该是电气图纸错了,你用的压力变送器是无源的,所以需要加电压,可以用变频器的电源,也可以外加电源,不过那样就需要把外加电源的0V和GND连起来。电源+连压力变送器的+,压力变送器的-接变频器的cc端(即电流量输入端),GND接电源-。
显示仪表一般是串在这个回路中的,电源+连压力变送器的+,压力变送器的-接仪表的电流输入+,仪表的电流输入-接变频器的cc端(即电流量输入端),GND接电源-。要注意仪表模拟量输入必须是无源的。如果是有源的(即自带电源)则需要看说明书,按仪表的说明书来接。
上述的说明都是一般情况,需要针对具体的变频器、仪表、压力变送器作相应调整。
这个问题其实也简单 我安装不少的变频了 我们一般是把压力表接在盘面显示表上,然后由智能显示表再输入变频 。一般表带变送输出。你阅读下智能表的说明书你就会明白了 。
如果不是的话 你如果执意要把压力表按在变频上 ,你可以测测 两端有没有24V,有接了之后 串联测有无4-20 MA
如果不是的话 你如果执意要把压力表按在变频上 ,你可以测测 两端有没有24V,有接了之后 串联测有无4-20 MA
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-08-09 · 知道合伙人教育行家
关注
推荐律师服务: