消防管道的气体打压实验怎么做

 我来答
ahulin168
推荐于2018-03-02 · TA获得超过124个赞
知道答主
回答量:59
采纳率:100%
帮助的人:16.4万
展开全部
气压试验比水压试验危险程度高,一般设计压力小于0.6MP或由于管道介质类型的需要必须使用气体作为试验介质的除外。若风险较高需将方案报建设单位审批后进行,试压过程如下:
1、管道及相关支架安装已完成,经监理验收合格允许试压。
2、临时措施装置安装完成,气源充足可靠。压力表、增压泵等装置安装完成。
3、对管道系统进行升压,注意是缓慢逐步升压,检查有没有漏气点及管道是否有形变,若有漏点,停止试验,降压后处理漏点后才进行升压。
4、压力达到试验压力后(根据设计文件确定,一般为设计压力1.5倍),保压10分钟,检查是否有压降。
5、强度试验合格后将压力降至设计压力并保压30分钟,检查有无压降,是否满足设计要求。
6、验收合格后,如有需要可进行管道吹扫工作。
7、拆除临时装置,系统恢复。
清诚声发射
2023-07-31 广告
阀门管道泄漏监测的原理有多种,其中一种常见的方法是利用介质摩擦破口产生的声波沿着材料表面传播被声传感器接收,然后通过对接收到的声波信号进行分析,判断管道、阀门泄漏状况。另外,还有一种方法是通过将两个传感器放置在泄漏管道、阀门或管壁的两端,利... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式