三个接近开关npn型,用三个接近开关怎么接线才能出一个信号

 我来答
小陈陈漫漫云
推荐于2017-12-16 · TA获得超过3185个赞
知道小有建树答主
回答量:1078
采纳率:50%
帮助的人:421万
展开全部

你好,三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线指斗轿为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。 

接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。 

需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近唯肆开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),销嫌此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。

 两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。

远宏023
高粉答主

2020-05-27 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:794
采纳率:100%
帮助的人:12.2万
展开全部

三线制接近开关的好扰接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接copy负载。

而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。

接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块知。 

需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关。

 让袜闹扩展资料:

另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式坦罩),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。