报警装置电路 10

中大型机械设备运行中,我们有一套机械报警装置,一旦报警号发出后,会以12V电压输送给继电器,继电器的工作是:同时断开380V的电路开关,切断后,设备停止运行.方案要求:1... 中大型机械设备运行中,我们有一套机械报警装置,一旦报警号发出后,会以12V电压输送给继电器,继电器的工作是:同时断开380V的电路开关,切断后,设备停止运行.
方案要求:1、380V的电路开关有什么要求?
2、继电器有什么要求?
3、请提供安装图,电路图,连接线路图
展开
 我来答
honghangdianqi
2010-08-10 · TA获得超过2278个赞
知道小有建树答主
回答量:249
采纳率:0%
帮助的人:128万
展开全部
1、不知道你使用的380V的电路开关是断路器还是接触器:
1)如果是断路器,增加分励线圈,使用分励信号断开电路;
2)如果是接触器,不需要额外增加设备,只要修改一下控制电路即可;
2、继电器没有特殊要求,普通的12V中间继电器就可以;
3、断路器接线方式:电源-继电器常开输出点-断路器分励线圈-电源另一端;报警时,继电器动作,将电源加在分励线圈上,断路器因分励线圈得电而断开,回路断电;
接触器方式:原有接触器线路不变,只需将继电器常闭输出点与接触器线圈串联,报警时,继电器动作,常闭点打开,接触器线圈失电,接触器断开,回路断电;
安装图,连线图需要按实际设备需要布置绘制。
北京文宝达商贸
2025-08-15 广告
北京恒泰利达科技有限公司经过多年努力,目前是世界五百强企业霍尼韦尔公司授权的工业气体检测设备的中国区一级代理和技术服务中心,全面负责其产品的销售、宣传推广、技术服务工作。同时北京恒泰利达科技也是加拿大BW公司的在一级代理商,并已成为了BW公... 点击进入详情页
本回答由北京文宝达商贸提供
liuyongchang09
2010-08-10 · TA获得超过864个赞
知道小有建树答主
回答量:271
采纳率:0%
帮助的人:420万
展开全部
1、380V开关就装给接触器,线圈供电可以用380V的也可以用220V的至于接触器的触点容量看你的设备带载情况。
2、继电器确切的讲是个中间继电器,输入线圈12V 触点容量可以承担后面的接触器就可以。
3、自己找个地方装就行了,电路图就是你的12V控制12V继电器通断,12v继电器控制后面的接触器。