呵呵,几个井,多大的,都是需要根据甲方及项目所在地的供电局来确定的,所以需要电气工程师通过甲方回复的条件来确定。有几种情况,你仔细看看:
如果是方案图,直接找电气工程师问一下大概尺寸就行了。位置无所谓。如果确定要继续做施工图,还是让电气工程师看一下位置有没有问题的好。
如果是施工图,确定这个需要流程:
1.所有专业给甲方提出条件,
2.条件返回到电气工程师哪里,他就能计算出电井大小和个数。
3.找电气工程师问一下具体数据,
4.细化施工图。
有一点你要注意:计量表是每层都有还是隔层或者全部放到地下,计量表的尺寸位置,这个电气工程师知道,但是计量表箱放在哪里你可以确定,如果走道内有空余墙面(你要和结构工程师商量是否有暗柱),最好放在墙面上(方便住户和电工查表),实在没有地方就只能放到电井里面了,此时你要告诉电气工程师,他重新给你个电井尺寸)
一般来说一个强电一个弱电,不在一起也可以,最终还要和电气工程师商量,看他布线是否受影响。
2025-01-02 广告
2025-01-02 广告
(11)管道布置应使管道系统具有必要的柔性。在保证管道柔性及管道对设备、机泵管口作用力和力矩不超出过允许值的情况下,应使管道最短,组成件最少;(12)应在管道规划的同时考虑其支承点设置。宜利用管道的自然形状达到自行补偿;(13)管道布置宜做...
点击进入详情页
本回答由北京科默过程控制提供
展开全部
我这儿的也有11层的小高层,现在的小高层一般就一个电井,然后强电、弱电、消防的桥架都在里面。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电井设置几个没有强制规定,但宜在负荷中心位置。具体设置几个要看你建筑平面的。还要看供电的方式等等。。尺寸要看实际的需求的(比如井内是否安装计量表等)
强弱电井宜分开设置。
强弱电井宜分开设置。
已赞过