发电机保护配置原则
1、对 300MW 及以上汽轮发电机变压器组,应装设双重快速保护,即装设 发电机纵联差动保护、变压器纵联差动保护和发电机变压器组共用纵联差动保护; 当发电机与变压器之间有断路器时,应装设双重发电机纵联差动保护;
2、1MW 以上的发电机,应装纵联差动保护;
3、对发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断路器时,发电机装设单 100MW 及以下发电机, 独的纵联差动保护; 当发电机与变压器之间没有断路器时,可装设发电机变压器组共用纵联差动保护,100MW 及以上发电机,除发电机变压 器组共用纵联差动保护外, 发电机还应装设单独的纵联差动保护, 200~300MW 对 的发电机变压器组可在变压器上增设单独的纵联差动保护,即采用双重快速保护;
4、对于采用发电机变压器组单元接线的发电机,容量在对 100MW 以下的, 应装设保护区小于 90%的定子接地保护; 容量在 100MW 以上的, 应装设保护区为 100%的定子接地保护;
qsmm
2017-04-29 · TA获得超过267万个赞
知道顶级答主
回答量:28.3万
采纳率:90%
帮助的人:13.3亿
展开全部
答:(1)1MW 以上的发电机,应装纵联差动保护
(2)对发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断路器时,发电机装设单 100MW 及以下发电机, 独的纵联差动保护; 当发电机与变压器之间没有断路器时,可装设发电机变压器组共用纵联差动保护,100MW 及以上发电机,除发电机变压 器组共用纵联差动保护外, 发电机还应装设单独的纵联差动保护, 200~300MW 对 的发电机变压器组可在变压器上增设单独的纵联差动保护,即采用双重快速保护。
(3)对 300MW 及以上汽轮发电机变压器组,应装设双重快速保护,即装设 发电机纵联差动保护、变压器纵联差动保护和发电机变压器组共用纵联差动保护; 当发电机与变压器之间有断路器时,应装设双重发电机纵联差动保护。
(4)与母线直接连接的发电机,当单相接地故障电流大于允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。
(5)对于采用发电机变压器组单元接线的发电机,容量在对 100MW 以下的, 应装设保护区小于 90%的定子接地保护; 容量在 100MW 以上的, 应装设保护区为 100%的定子接地保护。
(6)1MW 以上的水轮发电机,应装设一点接地保护装置。
(7)100MW 以下的汽轮发电机,对一点接地故障,可采用定期检测装置。对两点接地故障,应装设两点接地保护装置。
(8)转子内冷汽轮发电机和 100MW 及以上的汽轮发电机,应装设励磁回路 一点接地保护装置,每台发电机装设一套;并可装设两点接地保护装置,每台发电机装设一套,对旋转整流励磁的发电机,应装设一点接地故障定期检测装置。
(9)100MW 以下,不允许失磁运行的发电机,当采用半导体励磁系统时,宜装设专用的失磁保护
(10)100MW 以下但失磁对电力系统有重大影响的发电机及 100MW 及以上 的发电机应装设专用的失磁保护。对 600MW 的发电机可装设双重化的失磁保护。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
车旅123
2021-05-27
知道答主
回答量:76
采纳率:0%
帮助的人:4.6万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式