棕色接外部电源正;蓝色接外部电源负,同时接输入端的COM;黑线接输入(X)。
接近开关的工作电压10------30V,有的可达6----36V。
需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;
另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
扩展资料:
接近开关接线注意事项
1、接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
2、两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
3、三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
4、接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
5、需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。
PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源负极,电流从输入模块流出,此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正极,电流流入输入模块,此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
6、两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
7、有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。
参考资料:百度百科-接近开关
无PLC情况下,提示下这个接近开关为3线NPN型,BN为棕色接24V电源+,BU为蓝色接0V,BK为黑色输出线,这里NPN输出低电平,接继电器线圈一端,线圈另一端接24V+即可;