电容补偿柜补偿容量如何计算 10

 我来答
奥特电器深圳
2017-11-07 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1452万
展开全部
嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,常常有新手提类似的问题。这样:
理论上,补偿柜的总容量,其计算方法为:
1、先统计用电设备,把设备的自然功率因数、总负荷,等等统计出来再计算。此法准确,但是用户设备不易搞准确,何况工作时负荷也是变化的,所以这个数据,也只是最终校验设计的数据之一。
2、依照经验数据。一般的,我们是按照变压器容量的30%~50%来取补偿量。假设你的变压器是1600KVA,那么,补偿柜总的补偿量在480Kvar~800Kvar之间比较合适,然后依据用电设备的特性,确定最终取值。如果设备会产生谐波,比如有变频器,那取值向大的方向偏。同时,签于现在电容器价格低廉,谐波环境下它有容易老化,所以建议你就取800Kvar吧。
同时,谐波是很讨厌的,建议补偿装置中加电抗器。电抗器的容量,要依据现场谐波情况来定了。网上类似资料很多,你不妨查找一下。

更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954
匿名用户
2017-11-07
展开全部
很明显,要根据统计出的感性负载来配置补偿电容的大小。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
尔保柔瘾成4742
2021-03-18 · TA获得超过812个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起