市政公用工程施工总承包资质进行区别,分为特级、一级、二级、三级。

市政公用工程施工总承包资质标准为市政公用工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。主要人员包括市政公用工程专业建造师、市政公用工程相关专业中级以上职称人员、施工现场管理人员、技术人员。

市政公用工程包括给水工程、排水工程、燃气工程、热力工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、轨道交通工程、环境卫生工程、照明工程、绿化工程。市政综合工程指包括城市道路和桥梁、供水、排水、中水、燃气、热力、电力、通信、照明等中的任意两类以上的工程。

扩展资料:

供热管网工程实施要求规定:

1、企业具备了保障供应和安全生产条件,试运行合格后,建设行政主管部门对企业进行正式资质审查验收。正式审查合格后,发给《城市燃气企业资质证书》或《城市集中供热企业资质证书》。

2、《城市燃气企业资质证书》和《城市集中供热企业资质证书》,由国务院建设行政主管部门统一制定。《城市燃气企业物质证书》和《城市集中供热企业资质证书》分为正本和副本,正本和副本具有同等效力。

3、已取得资质证书的城市燃气和供热企业发生分立或者合并,应向原资质审查批准部门缴销资质证书。因分立或合并而成立的企业应当重新申请资质审查,并办理相应的登记注册手续。

参考资料来源:百度百科-市政公用工程施工总承包资质标准

北京天路达
2024-11-04 广告
作为北京天路达燃气管道工程有限公司的工作人员,深知燃气管道改造要求严格。改造需遵循政府统筹、科学评估、编制详细方案的原则,明确改造项目清单和分年度计划。施工时要确保安全,规范操作,避免破坏周边设施。同时,要充分利用新技术、新工艺提升管道质量... 点击进入详情页
本回答由北京天路达提供
儒雅的老槐树
2017-09-22 · TA获得超过1185个赞
知道小有建树答主
回答量:1539
采纳率:0%
帮助的人:474万
展开全部
  一、供热管网的布置形式

  1.集中供热系统中,供热管道把热源与用户连接起来,将热媒输送到各个用户。管道系统的布置型式取决于热媒(热水或蒸汽)、热源(热电厂或区域锅炉房等)与热用户的相互位置和热用户的种 类、 热负荷大小和性质等。

  2.供热管网分成环状管网和枝状管网,供热管网的管道直径随着与热源距离的增加而减小,且建设投资小,运行管理比较简便。但枝状管网没有备用功能,供热的可靠性差 ,当 管网某处发生故障时,在故障点以后的热用户都将停止供热。

  3.供热管道主干线首尾相接构成环路,管道直径普遍较大,环状管网具有良好的备用功能,当管路局部发生故障时,可经其他连接管路继续向用户供热,甚至当系统中某个 热源 出现故障不能向热网供热时,其他热源也可向该热源的网区继续供热,管网的可靠性好,环状管网通常设两个或两个以上的热源。

  4.由于城市集中供热管网的规模较大,故从结构层次上又将管网分为一级管网和二级管网。一级管网是连接热源与区域热力站的管网,又称为输送管网;世纪星工程师介绍二级管网以热力站为起点,把热媒输配到各 个热 用户的热力引入口处,又称为分配管网。一级管网的形式代表着供热管网的形式,如果一级管网为环状,就将供热管网称为环状管网;若一级管网为枝状,就将供热管网称为枝状管网。二级管网基 本上 都是枝状管网,将热能由热力站分配到一个或几个街区的建筑物内。

  二、供热管网的平面布置

  1.供热管网的平面布置就是选定从热源到用户之间管道的走向和平面管线位置,又叫管网定线。供热管网的平面布置应根据城市或厂区的总平面图和地形图,用户热负荷的分布,热源的位置,以及 地上 、地下构筑物的情况,供热区域的水文地质条件等因素遵守下述原则确定:

  (1)技术上可靠。

  (2)经济上合理。

  (3)注意对周围环境的影响。
追问
请做一下针对性回答,谢谢
追答
市政管道就是市政道路上管道,安装管道就是生活用的管道。
热力站管道套用:安装第六册工艺管道安装。
小区管道内供热管道,要看是从热力站出来向小区供热的管道,还是市政管道碰头处向小区热力站进入的管道。前者套用安装第八册,后者套用市政管道。
城市集中供热管网 district heat supply network 由城市集中供热热源向热用户输送和分配供热介质的管线系统。热网由输热干线、配热干线、支线等组成。输热干线自热源引出,一般不接支线;配热干线自输热干线或直接从热源接出,通过配热支线向用户供热。热网管径根据水力计算确定。在大型管网中,有时为保证管网压力工况(见热网水压图),集中调节和检测供热介质参数,而在输热干线或输热干线与配热干线连接处设置热网站。
供热管线有地下敷设和地上敷设两种方式。

地下敷设
不影响城市交通和市容,是城市供热广泛采用的敷设方式。地下敷设又分为有沟敷设和直埋敷设。

有沟敷设是指,供热管道敷设在地沟内,管道本身不承受外界荷载。地沟分三种:①通行地沟除敷设管道外,还设有高度不小于1.8米的人行通道,工作人员可以进入沟内巡视、检修和更换管道。多用在热源出口及不允许开挖路面的地方。管沟较长时应有通风和照明。在地下管线密集的城市中心区,供热管道也可以与其他管道一起敷设在通行的综合地沟内。②不通行地沟其尺寸只考虑管道施工操作条件,工作人员不能进入。这种地沟横断面尺寸小,造价较低,目前广泛应用。③半通行地沟介于通行地沟和不通行地沟之间,地沟内的人行通道尺寸较小,工作人员只能进行巡视及简单操作。
直埋敷设是指,管道直接埋设于土壤之中,无地沟,管道本身直接承受外界荷载,造价低,施工简便,是一种有发展前途的敷设形式。

地上敷设
也称架空敷设,其造价便宜,维修方便,多用于工业区、郊区、地下水位高、永久冻土区、湿陷性土壤区等地质构造特殊的地区,以及跨越铁路、公路、河流等地段。多数设专用支架。根据支架高度不同,分为高支架、中支架、低支架和地面敷设。高支架的高度在4.5米以上,一般在跨越公路、铁路等障碍物时采用;中支架高度为3米左右,在一般工业区内采用;低支架高度为0.5~1米左右,在城郊空旷地区或工业区沿工厂围墙敷设时采用;地面敷设是利用管枕将管道垫起,和地面保持一定的间隙作排水用,只在地面相当平整时采用。