电气题目 理工科
2018-06-30
展开全部
电机起动的启动电流一般为其额定电流的4---7倍,在小于7.5KW以下的容量可采用直接起动。如果有些大容量电机需要直接起动的话,就要看所处电源的变压器的视在功率大小需满足以下经验公式:
Sn---公用变压器容量,KVA;
Pn-----电动机额定功率,KW;
Ist/In---电动机启动电流和额定电流之比。
此题中, 算出变压器的电流
I=S/1.732/U
I--电流,单位A
S--变压器容量,单位kVA
U--电压,单位kV
因为√线电压=√3相电压,所以算变压器的电流要除1.732
由上可得出电流为273.48972A。
三台电机分别为7KW、14KW、30KW,分别求额定电流再乘以4---7倍后为:73.684A---128.9436A、147.3684A---257.8947A、315.7894A---552.6315A分别同变压器的额定电流比后:7KW和14KW直接起动可用(不提倡直接起动,除非特别要求),而 30KW不可用于直接起动。
展开全部
7kw和14kw的两种电动机可以直接启动,30kw的宜降压启动。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
回复:——可直接启动<180kvA>应间接启动。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
哈哈哈
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: