您好,地下室后浇带墙体预埋件和角钢预埋件怎么安放?
外墙后浇带两侧须按施工缝做法预埋钢板止水带,浇筑外墙混凝土前在后浇带两侧安装具有一定强度的阻挡混凝土流失的密目钢板网,钢板网与钢板止水带焊接并固定牢固。外墙后浇带外部须设防水附加层,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm 以上。外墙后浇带模板应加固牢靠,防止涨模及漏浆。外墙后浇带混凝土尽可能与地下室顶板后浇带混凝土同时浇筑。墙体表面缺陷处理及螺杆孔封闭处理后,施工防水附加层,附加层验收合格后,再施工防水层。为及时进行地下室外墙侧回填土施工,可先完成大面外墙防水施工后,在后浇带两侧各1 米位置先砌240 厚实心砖墙分隔。待外墙后浇带混凝土完成后,后浇带位置外墙防水与大面先行施工的防水在分隔墙内做好搭接。希望能够帮助到您,谢谢。
宏卓钢结构工程
2024-11-27 广告
2024-11-27 广告
广东宏卓钢结构工程有限公司是钢铁企业集团旗下,以装配式建筑、轻重钢结构制作、施工、服务为一体的专业公司,总部位于东莞市企石镇黄金积工业区,具有国家钢结构制作一级资质,钢结构工程施工二级资质。从1993年创立至今,经过二十多年的蓬勃发展,现集...
点击进入详情页
本回答由宏卓钢结构工程提供
2018-09-21 · 自营家装-1000万用户的选择
关注
展开全部
1、清除后浇带内垃圾;
2、后浇带两侧混凝土凿毛;
3、按照设计要求整修钢筋;
4、支设模板,对模板采用有止水环的对拉螺栓进行加固;
5、浇筑混凝土,混凝土标号按照设计要求制作,如果设计无要求则使用比原设计高一标号微膨胀抗渗混凝土进行浇筑;
6、混凝土养护,后浇带混凝土养护不得少于14天,一定要注意养护时间;
7、模板拆除,对拉螺栓剔除修补对拉螺栓眼,注意防锈。
1.浇筑砼层段的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕,经检查符合设计要求,并办完隐、预检手续。
2.浇筑砼用的架子已支搭完毕,并经检查合格,架子采用钢管架子,架子排距1.5m,立竿、横杆、小横杆间距1.2m,剪刀撑连续布置,工作面满铺脚手板,脚手板与架子用8#铅丝绑扎牢固,不得有悬挑板、非跳板及板与板之间的空隙;工作面外侧设置20cm高脚手板,绑扎牢固;工作面护栏高1.2m,上下设置3道横杆,间距0.6m。操作架子搭设完毕后需经经理部安全员验收合格后,方可正式使用。注意,架子严禁与模板支撑相连接。
3.防止墙体上口钢筋移位的固定钢筋箍安装好,固定在模板上口以下5cm处,与模板发生关系。
4.防止钢筋污染的保护措施做好,采用塑料管将模板上口的钢筋套起来。
5.混凝土浇筑申请书已经被批准。 6.后浇带位置预埋、模板封堵完毕。 二、 操作工艺:
剪力墙砼采用C40P8,掺加微膨胀剂砼,塌落度为16~18cm,地泵配合吊车灰斗浇筑砼。 1.工艺流程:
作业准备→混凝土运输→砼浇筑与振捣→砼养护 2.操作工艺:
a.作业准备;浇筑前将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净,坡道底板下有暗梁位置的墙体已预留出来。柱子、墙体浇筑前底部应先填以5~10cm厚同强度等级减石子砂浆。
b.混凝土运输:采用商品砼,如混凝土运到浇筑地点有离析现象,禁止浇筑,退掉。
c. 砼浇筑与振捣:浇筑前对墙体根部浇水湿润,并均匀浇筑5cm厚与墙体混凝土同等级的水泥砂浆,现场设专人拿标尺杆,低压手把安全灯配合控制厚度。墙体混凝土分层浇筑,每层浇筑厚度45cm,标尺杆有明显的红白漆刻度标志,低压安全手把灯配合,保证混凝土的分层厚度,浇筑混凝土应均匀到位,标尺杆控制严格,墙体浇筑上口标高控制在板底以上2---3cm,浇筑完最上层混凝土后,用木抹子按标高线将墙体上表面混凝土面找平,另外在上口加4cm高、2cm宽的木条留槽,浇筑上层混凝土及顶板混凝土之前放上遇水膨胀胶条固定住,浇筑混凝土时注意控制混凝土流量,尽量避免产生落地灰,在混凝土初凝前派专人及时清理落地灰。注意门窗洞口两侧应同时下混凝土浇筑,两名振捣手从两侧同时振捣,防止门窗洞口模板偏位。内、外墙防水混凝土采用布料杆进行浇筑,在内外墙交接处两侧同时下混凝土。
d、混凝土的振捣:振捣混凝土采用低噪声高频Φ50并配合Φ35振捣棒,下混凝土后立即插入振捣棒进行振捣,振捣棒移动间距应小于40cm,洞口两侧,内外墙交接点要振捣密实,每一振点延续时间以表面呈现浮浆并不在自行沉落为准,为使上下层混凝土结合成整体,振捣棒插入下层混凝土至少5cm,注意不要碰撞各种预埋件。
墙体浇筑振捣完毕后,将上口伸出的钢筋加以整理,在混凝土初凝前用铁刷子刷除掉沾染在钢筋上的混凝土浮浆。
e.砼养护:
墙体模板支设完毕、校正及验收合格后,在混凝土浇筑前把阻燃草帘系挂固定在模板上进行保温,墙体混凝土达到混凝土抗冻临界强度后方可拆模。混凝土在养护期间应防风防失水。现浇混凝土墙上口及框架柱上口采用双层阻燃草帘将上口封严。混凝土浇筑完毕后1d以上,填写拆模申请,进行柱子模板拆除,拆除后即进行养护,养护措施满涂养护灵,应涂刷均匀,不得有漏涂现象。
e、混凝土测温要求:测温孔设置在温度变化大的,容易散失热量的部位。
测温孔的口不迎风设置,测温口用棉纱团临时封闭。测温时,测温仪表要与外界气温采取隔离措施,并留置在测温孔内不少于3分钟。测温孔深度墙厚的1/2,测温孔由预埋镀锌铁皮管制成。外墙四角,每面墙体设置一个测温孔。每个框架柱顶部均设置一个测温孔。混凝土从入模开始到混凝土达到受冻临界强度,或混凝土温度降到0℃以前,每隔2h测定一次,室外气温及周围环境温度每昼夜定时、定点测量四次。
