mcgs触摸屏+三菱fx1s plc问题

通讯正常,能显示数值部分按键能起作用,但是plc反应不是对应的线圈动作。还有些无效,比如x000等,请问问题出在哪里?... 通讯正常,能显示 数值部分按键能起作用,但是plc反应不是对应的线圈动作。还有些无效,比如x000等,请问问题出在哪里? 展开
 我来答
曾小羡1991
2018-07-25 · TA获得超过248个赞
知道小有建树答主
回答量:287
采纳率:0%
帮助的人:53.2万
展开全部
你理解错了,X0 1 2这些是外部控制信号,触摸屏控制不了。你应该在plc里编好逻辑,利用plc的M点来控制Y点。触摸屏对应程序里的M点就好。
追问
非常感谢!今天重新做了程序,通过m去操作,有效!感谢指导。就是有点不明白,触摸屏为什么不能对x,Y寄存器操作包括对D直接清零,却可以对内部寄存器M进行操作。
追答
d是数据存储器,你用mov指令就好了。直接往里面传送数值或者其他寄存器对应的值。