用MPI线上传西门子s7400程序时提示不能建立到目标模块的连接,如何处理?

用MPI线缆连接西门子S7-400PLC,端口设置正确,在PLC菜单里面选择uploadtoPC\PG,机架号选择02,可以正常读取PLC,显示PLC的名称,工厂出厂na... 用MPI线缆连接西门子S7-400PLC,端口设置正确,在PLC菜单里面选择upload to PC\PG,机架号选择0 2 ,可以正常读取PLC,显示PLC的名称,工厂出厂name等等(截止到这一步,完全正常的),然后点击确定,照理说就应该复制上传模块了,但是就会提示错误:在线:不能建立到目标模块的连接(33:16662).换成网线连接,能正常扫描出PLC的IP地址和MAC地址,一旦上传,又会提示无法连接目标模块。求大神解决,谢谢!(PS:win7系统,step7 V5.5) 展开
 我来答
百度网友c946796
2019-06-15 · TA获得超过1863个赞
知道小有建树答主
回答量:1286
采纳率:92%
帮助的人:80.6万
展开全部
插槽号设置错了
S7-300CPU的插槽号是2
S7-400的CPU一般是3
因为400的1\2插槽都是PS模块
另外你需要设置好PC/PG接口,以及正确的MPI地址
还要保证你的CPU接口正确以及其功能正常
一般第一个是DP/MPI
第二个是DP
最后送你一个知识点:西门子的编程电缆除了200专用的PPI电缆以外,支持300/400的编程电缆有两种,一种是PC ADAPTER USB,另一种是新型号PC ADAPTER USB A2
两种电缆的使用方法略有不同
但是无论哪一种,只要是西门子原装的,200/300/400全部通吃,都能连上,设置正确的前提下,连不上就有可能是高仿产品