在图示对称三相电路中,已知电源线电压为380V,Z=80+j60Ω? 10

 我来答
远上寒山有人家
2020-06-19 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6834 获赞数:40689
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部

解:设UAB(相量)=380∠30°V。

根据对称性:UBC(相量)=380∠(30°-120°)=380∠-90°(V)。

所以:UCB(相量)=-UBC(相量)=380∠90°(V)。

Z=80+j60=100∠36.87°(Ω)。φ=36.87°。

(1)IAB(相量)=UAB(相量)/Z=380∠30°/100∠36.87°=3.8∠-6.87°(A)。

IA(相量)=√3IAB(相量)∠-30°=3.8√3∠-36.87°(A)。

即IL=3.8√3(A)。

根据对称性:IC(相量)=3.8√3∠(-36.87°+120°)=3.8√3∠83.13°(A)。

线电压U=380V,线电流IL=3.8√3A。相电流Ip=3.8A。

P=√3UILcosφ=√3×380×(3.8√3)×cos36.87°=3465.6(W)。

或者:P=3×Ip²×R=3×3.8²×80=3465.6(W)。

(2)接线图如下:

φ1=φ(UAB)-φ (IA)=30°-(-36.87°)=66.87°。

P1=UAB×IA×cosφ1=380×(3.8√3)×cos66.87°=982.47(W)。

φ2=φ(UCB)-φ(IC)=90°-83.13°=6.87°。

P2=UCB×IC×cosφ2=380×(3.8√3)×cos6.87°=2483.12(W)。

P1+P2=982.47+2483.12=3465.59(W)=P。