如何判断变压器是内部还是外部短路?
1个回答
展开全部
外部故障。变压器外部故障主要是变压器套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。
内部故障。变压器内部故障主要包括绕组相间短路、绕组匝间短路及中性点接地系统绕组地接地短路等。
一般情况下,若变压器的各项绝缘预防性试验结果都符合预试规程的要求,则认为该设备绝缘状况良好能够投入运行,但是往往有时出现个别项目部合格,达不到预试规程的要求,或者设备结构特殊,无具体规定、无标准可参照时,可根据以下四个方面进行综合分析判断,最终作出客观、正确的结论。
1.排除因试验设备缺陷或试验人员操作、接线、测量带来的误差,必要时应反复检验;
2.执意试验条件,如环境温度、湿度、气压及设备的温度、电磁场的干扰,这些都有可能影响试验结果的正确性;
3.掌握和了解设备的运行、检修全过程,查阅历年修试记录;
4.在综合分析判断中采用“比对法”.同一类设备、厂家、批次及环境其绝缘状况应大致相同,若试验结果相差悬殊,说明可能有问题;同一台设备、环境其三相绝缘状况应大致相同,若试验结果相差悬殊,测可能有问题;检修经验表明,对于35KV级以下,63KV级及以上的变压器,吸收比分别小于1.3、1.5,介损在20度时分别大于2%、1.5%,可视为轻度受潮。
内部故障。